为什么35kV压变更换高压熔丝时,要停用距离保护。
ddblf
ddblf Lv.2
2006年12月23日 09:27:00
来自于继电保护
只看楼主

小弟有个问题想请教一下,请各位高手帮帮忙。为什么35kV压变更换高压熔丝时,要停用相关线路的距离保护?

小弟有个问题想请教一下,请各位高手帮帮忙。为什么35kV压变更换高压熔丝时,要停用相关线路的距离保护?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年12月23日 10:07:47
2楼
不停距离保护,等着它动作吗?
回复
zyz8438
2006年12月24日 10:48:02
3楼
换熔丝时,电压输入为0,但电流仍然有输入。Z=U/I=0<Zzd,距离保护肯定会动作。
回复
frgthh@co163
2006年12月24日 13:54:27
4楼
不停距离保护,等着它跳闸啊

同意楼上的说法
回复
ddblf
2006年12月27日 09:14:28
5楼


谢了。
回复
ele00
2006年12月27日 23:49:54
6楼
楼主所说的压变应该是母线的电压互感器吧

该母线上所挂的线路 交流电压回路取自该母线电压互感器
换熔丝时 电压回路没输入 距离保护可能会误动作 所以要退出距离保护

回复