热水循环泵装在供水好还是回水好请指正
liu117jun
liu117jun Lv.8
2006年12月22日 22:37:56
来自于采暖供热
只看楼主

一般采暖系统热水循环泵装在供水好还是回水好请指正

一般采暖系统热水循环泵装在供水好还是回水好请指正
免费打赏
tangj105201314
2006年12月26日 16:13:21
22楼
分两种情况,视锅炉的的压力而定:
第一种:承压锅炉一般将水泵装在回水管上,
第二种:常压锅炉应该将水泵装在供水上,
回复
liujun2772336
2006年12月26日 19:34:17
23楼
承压锅炉一般将水泵装在回水管上,
常压锅炉应该将水泵装在供水上
回复
liu117jun
2006年12月26日 22:28:43
24楼
学习了谢谢大家这么热情关注
回复
zhengshg1979
2006年12月27日 08:31:55
25楼
放在回水上可以减少一些汽蚀的可能性,一般都放在回水上
回复
hxd19811001
2006年12月27日 11:42:58
26楼

quote]以下是引用qian_chao1984在2006-12-25 16:08:48.0发表的内容:
锅炉承压水泵就放回水,常压就放供水。
因为
要保持系统正压防止热水汽化
同意14楼的意见,保持正压防止汽化![
回复
daniel5885
2006年12月27日 13:57:42
27楼
基本上同意引用sjzlxb在2006-12-25 15:01:45.0发表的内容:
放在回水管还是进水管要看实际情况定,理论上是都可以的,不过通常在系统压力比较小的情况下放在回水管上这样换热器等承受的压力要大,系统易于定压。当系统压力较大,放在供水管上较好,不至于换热器承压太大超过其承压能力.
最好在管道进水管和回水管上设置平衡阀.或者在进水和回水各设1台泵.这样设计比较合理.关键看你选择的热水泵的扬程了.
回复
liu117jun
2006年12月27日 16:32:22
28楼
扬程怎么选呀?根据什么?
回复
w214246955
2006年12月28日 17:09:18
29楼
我是做换热器机组的通常情况下放在回水,因为这样便于定压,考虑到压力降的问题,一般是将换热器和沿途压降考虑在内以选择泵的扬程
回复
guangyangjjj
2007年01月10日 15:47:38
30楼
生命不息学习不止
回复
r
r
2007年02月23日 12:09:05
31楼
温度也是个重要的因素
回复

相关推荐

APP内打开