卫生间沉箱的排水
wenhao
wenhao Lv.7
2004年07月28日 13:58:24
只看楼主

最近做过一个工程,卫生间采用下沉400的做法。审图中心的意见是,沉箱本身也要考虑排水,我没做过沉箱本身的排水,不知如何下手。只有上网求教了……有工程实例请发到 okwenhao@163.com

最近做过一个工程,卫生间采用下沉400的做法。审图中心的意见是,沉箱本身也要考虑排水,我没做过沉箱本身的排水,不知如何下手。只有上网求教了……
有工程实例请发到 okwenhao@163.com
liux
2004年08月02日 21:00:18
2楼
现在工程实例中一般是在沉箱底加一根DN50的排水管做为沉箱的排水管, 与污水管连接排放我现在做的一个工程原施工图中没有但开工图纸会审时增加了.
回复
gaobm_0
2004年08月02日 23:06:56
3楼
详见给排水2004年第5期,有一篇文章有介绍。
回复
wenhao
2004年08月03日 13:35:09
4楼
gaobm_0
还望赐教。
回复
wenhao
2004年08月03日 13:36:13
5楼
gaobm_0
还望赐教。
回复
wenhao
2004年09月25日 14:03:08
6楼
喂,没人应的?
回复
pengyang1981
2004年11月28日 16:42:34
7楼
啥子叫沉箱?就是楼板下沉形成的封闭空间?那就直接用地漏搞定撒?
还的听听行家的意见。
回复
yh778yh
2004年11月28日 20:04:07
8楼
是不是就叫同层排水
回复
hefanrong2015
2004年11月29日 09:59:10
9楼
根本不需要考虑沉箱排水,只须做好防水即可
回复
yuwei
2004年11月29日 16:36:46
10楼
沉箱的目的就是为了让上层的排水管不出现在下层,是一种解决邻里矛盾的方法。一种做法是管线在沉箱内敷设完毕后,采用轻质材料回填。然后做普通的地面。缺点是以后无法维修。另一种就是设两层板,因为第二层板不可能是现浇板,只可能是预制板,存在漏水的问题,这个时候沉箱就要考虑排水了。如果设普通地漏,地漏的位置只能在管道井的范围内,否则就破坏了设沉箱的初衷。或者就设置侧墙式地漏,但管线部分也应该在管道井范围内。另外要注意的是,地漏与立管的接管点应该尽可能离该层排水横管的接管点原一点。以避免正常排水时从地漏里反压出来。
回复
jgsf
2004年11月29日 17:59:54
11楼
加50管就可以了,在须德叫二次排水
回复