[换热站]换热站流量不够!
270340034
270340034 Lv.2
2006年12月22日 17:04:52
只看楼主

40t/h热水锅炉供水管(DN300)流量218 m3/h,大约1.4公里的外线(DN350)到换热站,但进入换热站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管线,所有设备都是新的。为何流量会差这么多????请各位大虾解答一下。谢谢。

40t/h热水锅炉供水管(DN300)流量218 m3/h,大约1.4公里的外线(DN350)到换热站,但进入换热站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管线,所有设备都是新的。为何流量会差这么多????请各位大虾解答一下。谢谢。
lhnlovedun
2006年12月22日 23:22:54
2楼
有可能是有漏水的地方,还有一个原因是你的输送管线很长,热损失很大,流量自然就减少很多了。
回复
270340034
2006年12月23日 08:21:24
3楼
所有设备都是新的 ,不存在漏水问题。比这个换热站更远的换热站都热,但这个不热,为什么?
回复
hqstank
2006年12月25日 21:38:13
4楼
这跟设备是不是新的无关,根据<热力网设计规范>里有主管的单位摩阻好象是30~80,你看看你的摩阻是多少,如果你的够,那么可能是漏水.
回复
guangwei67127@co163
2007年02月12日 10:28:34
5楼
热水网中是一个站么,要是多个站的话,也是正常啊,你的换热站设计负荷是多少MW啊
回复
pompeii1982
2007年04月28日 22:55:10
6楼
水泵扬程不够?管道阻力太大?施工中管道部分又堵塞?泄漏?
回复
bwt_bwata
2007年08月31日 16:55:25
7楼
堵塞?
泄漏?
水泵扬程不够?
水力不平衡?

照你在4楼说法,我觉得堵的可能性大.
回复
bwt_bwata
2007年08月31日 16:57:23
8楼
我曾经调试过程中从过滤器掏出三角内裤.
更别说泥沙,树枝,焊条.........
回复
xuhao325
2007年10月02日 11:08:33
9楼
三种可能,表不准,泄漏放水,内部系统有连通
回复
wltzhch007
2007年12月12日 19:20:53
10楼
三种可能,表不准,泄漏放水,内部系统有连通
回复
ake1982
2008年05月14日 17:31:52
11楼
学习中,不知道楼主的最后解决是什么啊