关于单元式住宅室内消火栓的布置
wsd555555
wsd555555 Lv.4
2006年12月22日 16:39:01
只看楼主

新建规:8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。对单元式住宅,设在休息平台上的消火栓,上、下两层的消火栓均可到达室内任何部位,为什么还要求设2根消防竖管或采用双口双阀型消火栓?

新建规:
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。
对单元式住宅,设在休息平台上的消火栓,上、下两层的消火栓均可到达室内任何部位,为什么还要求设2根消防竖管或采用双口双阀型消火栓?

jinhui020222205
2006年12月27日 12:13:13
12楼
条件允选第1种;有困难,第2种。
回复
wsd555555
2006年12月27日 16:26:28
13楼
如果只是为了满足同层有两股水柱这一条件,好象规范的规定并没有充分的理由。
回复
hefj_2005
2007年03月22日 15:39:30
14楼
我同意13楼的说法,不过这样设计是不是水流量加大了呢,更利于灭火。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月22日 17:25:42
15楼
必须满足同一防火分区,同层有两股水柱。
回复
owens
2007年03月26日 01:55:44
16楼
《建规》条文:
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
《建规》条文说明:
8.4.3 本条规定了室内消火栓的布置要求。
1 室内消火栓是建筑室内的主要灭火设备,消火栓设置合理与否,对建筑火灾的扑救效果影响很大。设计时应考虑在任何初期建筑火灾条件下,均可使用室内消火栓进行灭火,当一个消火栓受到火灾威胁不能使用时,相邻消火栓仍能保护该消火栓保护范围内的任何部位。因此,每个消火栓应按出1支水枪计算,除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。
2 建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。对于单元式、塔式住宅,在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口设在楼梯间供消防队员接水带使用,消火栓口可隔层设置,也可在楼梯休息平台设置,栓口的公称直径均应采用65mm。
列位是不是觉得一个在说矛,一个在说盾?叫设计、审图、消防审核如何适应?
回复
nmgbtfyq
2007年03月26日 07:58:37
17楼
我认为啊
能设2 根消防竖管时候你就设置吧
不同的审图单位要求的不同
又和消防单位的标准不一样
所以能够按规范的最大取就取吧
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月26日 08:17:31
18楼

第一种最好,第二种也行,第三种肯定不行!!!!!!!!!
回复
homing
2007年03月26日 09:00:02
19楼
室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。

楼主说的建筑是不满足这种情况么?

回复
chunmei88
2007年03月26日 16:35:06
20楼
看各地方的情况,我们这一般要求有两根水柱同时到达室内的任何部位,前一段时间我做了一个类似的工程采用的是两根竖管在楼梯的休息平台和层台上都设消火栓,最后消防大队来验收的时候也说了这根本没有必要.在楼梯休息平台设消火栓足够了
回复
responsibility
2007年03月27日 09:17:56
21楼


两根消防立管放在一个楼梯间里,根本起不到消防的目的。
大家试想:当楼梯间处发生火灾,旁边两个消火栓都不能用于灭火,所谓两股水柱,是指的两个不同地点的消火栓,而并非一个楼梯间设几个消火栓,就能起到消防目的,并非如此。
回复

相关推荐

APP内打开