新建规:8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。对单元式住宅,设在休息平台上的消火栓,上、下两层的消火栓均可到达室内任何部位,为什么还要求设2根消防竖管或采用双口双阀型消火栓?
新建规:
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。
对单元式住宅,设在休息平台上的消火栓,上、下两层的消火栓均可到达室内任何部位,为什么还要求设2根消防竖管或采用双口双阀型消火栓?
2楼
怎么没有人讨论啊?按照以前的做法,一般采用单立管、单栓就能通过,是不是新建规的标准提高了?
回复
3楼
我认为楼主理解有误
当设2根消防竖管确有困难时:在需要设二根立管又设置不下时,可以设一根,且双栓
回复
4楼
对,新建规要求同一防火分区,同层有两股水柱。
回复
5楼
我对新建规的理解是:
当设2根消防竖管确有困难时,就是在需要设二根立管又设置不下时,可以设1根消防竖管,设1根消防竖管时必须采用双口双阀型消火栓,保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.
回复
6楼
对单元式住宅,在同一个楼梯间休息平台处的两侧分别设一根立管,我想是不会在什么困难的。
回复
7楼
对单元式住宅,设在休息平台上的消火栓,上、下两层的消火栓至室内的距离几乎相等,是否可理解为同层有两股水柱到达呢?
回复
8楼
关键要满足同层有两股水柱这一条件。
回复
9楼
关键是如何理解“同层”这个概念?!休息平台都在某一层住宅的中间,是相对于哪一处而言?
回复
10楼
休息平台是二楼起开始的,那就从二楼算起。
回复
11楼
那么,楼上各位认为采用哪种方式较好?
1、在同一个楼梯间休息平台处的两侧分别设一根立管(双立管),单栓;
2、在同一个楼梯间休息平台处只设一根立管,双口双栓;
3、在同一个楼梯间休息平台处只设一根立管,单栓(传统做法)。