各位前辈,小弟是新人,刚开始学做消防.今天看资料,看到一句话 "报警系统只设计保护接地,未设计工作接地"请问这句话是什么意思? 保护接地和工作接地分别是什么意思? 两者之间的差别?
各位前辈,小弟是新人,刚开始学做消防.今天看资料,看到一句话 "报警系统只设计保护接地,未设计工作接地"
请问这句话是什么意思? 保护接地和工作接地分别是什么意思? 两者之间的差别?
12楼
回复
13楼
回复
14楼
接地
回复
15楼
感谢上面两位的大公无私了。
回复
16楼
感谢提供资料的朋友,我找了好久这个了。
回复
17楼
以下是引用zyzylz在2006-12-23 11:36:48.0发表的内容:
按用途接地分4种
1.保护接地
2.工作(系统)接地
3.雷电保护接地
4.防静电接地
工作接地:在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地(如中性点直接接地或经其它装置接地等)
保护接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘破坏有可能带电,为防止其危及人身和设备安全而设的接地。
OK!
回复
18楼
回复
19楼
回复
20楼
智能化楼宇的供电接地系统宜采用TN-S系统,按规范宜采用一个总的共同接地装置,即统一接地体