外墙上排风风速、风口的有效面积取多大?
skyll
skyll Lv.2
2006年12月22日 11:39:33
来自于通风排烟
只看楼主

外墙上排风百叶的风速、风口的有效面积一般取多大最好??外墙外面是花草.

外墙上排风百叶的风速、风口的有效面积一般取多大最好??外墙外面是花草.
tanghuaping
2006年12月22日 11:54:52
2楼
取个1-2m/s是相对理想的。。。
回复
toplhc
2006年12月22日 16:39:28
3楼
如果是机械排风,可以高点

2-4m/s
回复
skyll
2006年12月25日 19:48:13
4楼
规范是说不超过7m/s样
回复
tanghuaping
2006年12月26日 09:32:53
5楼
楼主所说的是排烟风口的吧,是不超过10m/s,其它同2、3楼!!!
回复
haodangxp
2006年12月26日 17:56:10
6楼
2-4米来选,风速大了会有噪声。
回复
saymand
2006年12月27日 10:01:42
7楼
4楼说的不超过7m/s,那个是送风口,排烟房间里的补风或者是送风风口,概念问题
这个是排风口,对于室外,按搂主说的,风口安装高度补高,控制在1-3m/s是最理想的
回复
tanghuaping
2006年12月27日 15:50:56
8楼
已经做了更改,应该为10M/S。
回复
skyll
2006年12月27日 20:00:21
9楼
图纸上原来设计的也是只有2m/s左右,现在甲方要我们施工单位复核啊
谢谢啦
回复
zhengshg1979
2006年12月28日 14:54:46
10楼
送排风口的风速最好都做小点,风速太大噪声很是问题,而且需要适当的考虑百叶的遮挡问题
回复
tanghuaping
2006年12月28日 15:50:26
11楼
露在外面的考虑防水啊!!!
回复

相关推荐