急!急!急!请教有关消防报警控制线路问题
ihf
ihf Lv.8
2006年12月22日 10:59:00
来自于防雷减灾
只看楼主

在消防报警控制线路中,对24V电源线路用什么具体要求?比如是用耐火的还是阻燃的?线径有什么要求?敷设方式有没有什么规定?对信号线RVS、消防电话线等有什么规定?还有,防爆事故风机由气体报警器控制,增加的手动控制按钮一定要放在室外吗?如果我用的是防爆按钮,可不可以放在室内?有依据吗?这些规定在哪一部国家标准里?我查了《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)、建筑设计防火规范(2001年版)、火灾自动报警系统设计规范等国标,就是没有查到,可能是我太粗心了,请哪位知道的指点一下,谢谢!

在消防报警控制线路中,对24V电源线路用什么具体要求?比如是用耐火的还是阻燃的?线径有什么要求?敷设方式有没有什么规定?对信号线RVS、消防电话线等有什么规定?还有,防爆事故风机由气体报警器控制,增加的手动控制按钮一定要放在室外吗?如果我用的是防爆按钮,可不可以放在室内?有依据吗?
这些规定在哪一部国家标准里?我查了《高层民用建筑设计防火规范》(2001版)、建筑设计防火规范(2001年版)、火灾自动报警系统设计规范等国标,就是没有查到,可能是我太粗心了,请哪位知道的指点一下,谢谢!
免费打赏
ihf
2006年12月22日 16:16:08
2楼
顶一顶!
回复
ihf
2006年12月23日 16:57:03
3楼
再顶一顶!!
回复
ihf
2006年12月23日 22:09:53
4楼
再再顶一顶!快失去信心了...........
回复
rencom886@co163
2006年12月24日 18:38:49
5楼
24V电源线路没什么具体要求,用耐火的还是阻燃的都行,一般和报警线同类型就行;线径满足电压损失就行,通常高层竖井内用4.0的,平面用2.5的,敷设方式也没规定,明敷要做防火处理;对信号线RVS、消防电话线等只要选够线径和类型(ZR/NH)就行了。防爆事故风机没做过。
回复
sunhan328
2006年12月24日 20:18:58
6楼
电气消防管线的设计,直接关系到消防设计的安全性、合理性、经济性。而不同设计人员、不同职能部门(指设计、监理、施工、质检、消防等),对于电气消防管线设计标准的具体要求或看法不尽相同,常常导致分歧和争执。本文将结合现行相关国家规范、设计实践情况及常见电气消防线管技术数据,就此问题作一粗略探讨。
1 火灾自动报警及联动系统的电气线路
1.1关于电气布线,《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98有如下规范条文或条文说明:
a. 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理(氧指数不小于30)的硬质塑料管或封闭式防火线槽保护方式布线;如采用普通型线槽保护,其线槽内的电缆为干线系统时,此电缆宜选用防火型。敷设方式采用暗敷或明敷均可。
b. 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用穿金属管、经阻燃处理(氧指数不小于30)的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
c. 从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属软管保护。
1. 2关于电气布线,在具体工程设计实践中,有以下两点值得注意:
a. 国家规范对于消防报警及联动线路之导线本身是否为普通、阻燃或耐火,并未作硬性规定,只是对于不同类型导线所穿不同护管(含线槽),在防火方面有所要求。不同的职能部门在此问题理解和执行上有较多分歧。
b. 火灾自动报警系统的传输线路其实也是十分重要的(并非是一烧了之),而且在实际产品中,与报警系统的控制线路往往密不可分,实无“另眼看待”的必要;另外,出于设计表达及采购、施工便利方面的考虑,同样倾向于把传输线路“拔高”而与控制线路同`等对待,亦即,它们在穿管方面的要求,无须再加以区分。
2 消防用电设备的配电线路
2.1《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95有如下规范条文或条文说明(“低规”也有类似条文):
a. 当配电线路采用暗敷设时,应穿金属管或阻燃塑料管,并敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm.
b. 当配电线路采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。
c. 当配电线路采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内(同时要采用金属线槽密封)。
2. 2工程设计实践中的具体理解和实施:
a. 国家规范对于消防线路导线本身是否为普通、阻燃或耐火,并未作硬性要求,只是对不同导线在不同场所的所穿护管(含线槽),在防火方面有所规定。不同的职能部门在此问题理解和执行上同样存在较大偏差。
当然,消防线路的重要性和耐火导线的优越性都是显而易见的,一些发达国家已有强制使用耐火导线的法令。如日本消防法、建筑基准法载明了对保安电源、消防设施等供电要采用耐火电线电缆。
b. 国家规范规定,无论导线(电线或电缆)为普通、阻燃或耐火,无论其敷设方式(明敷或暗敷)如何,均应以封闭管道(护管或线槽)加以保护。(当然,防火桥架、难燃槽盒亦应视为封闭管道。)
其实,上述规定有一点值得商榷,即耐火电缆明敷(包括在电缆井内)时,必须再加以封闭管道保护,是否“过分”?关于这一点,另在国家规范《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-94)中有更为宽松的条文:在消防、报警、应急照明等重要回路,以及其他重要公共建筑设施等需有耐火要求的回路中,明敷的(非耐火)电缆应实施耐火防护或(直接)选用具有耐火性的电缆。
c. 综上所述,笔者认为国家规范GB 50045-95相关条文可作如下补充:若经济条件允许,消防线路推荐采用耐火电缆;当采用耐火电缆且明敷时,可不另穿封闭管道加以保护。
3 电气消防线管的若干技术数据
为便于设计选用,试将常见的电气消防线管作如下简单比较:
3.1 金属管
a. 低压流体输送焊接钢管,又称“水煤气管”,公称直径为6、8、10、15、20、25、32、40、50、70、80、100、125、150(mm)等。可分为普通管及加厚管两种(加厚管壁厚比普通管厚0.5~1.0mm,同长重量比后者重16~24%);钢管又可区分为镀锌钢管(GB3091-82)和不镀锌钢管(GB3092-82),同长同径镀锌管比不镀锌管重3~6%,同重单价高出42~48%。
b. 普通碳素电线套管,简称“电线管”, 公称直径为16、20、25、32、40、50、70、80(mm),壁厚1.60~3.20mm,较同径水煤气钢管为薄。
c. 普通镀锌金属软管,简称“蛇皮管”, 公称内径为4、6、8、10、12、13、15、16、19、20、22、25、32、38、51、64、75、100(mm),明敷或转弯时较多采用。
3. 2 塑料管
a. 聚氯乙烯硬质或半硬质电线管 公称直径(外径)为16、20、25、32、40、50、63(mm)等,氧指数大于27%。
b. 聚氯乙烯难燃硬质电线管 公称直径(外径)为16、20、25、32、40、50、63(mm)等,氧指数大于40%。
c. 聚氯乙烯波纹电线管 公称直径(外径)为16、20、25、32、40(mm)等,氧指数大于27%。
3.3 难燃槽盒及防火桥架
a. 难燃槽盒氧指数不小于40%,导热系数≤0.5W/mk(GB3139-82),宽度为150、300、350、400、450、500、600mm,高度为150、200、250、300、400、450mm。
b. 不燃桥架可由复合玻璃钢构造,耐火极限≥30min,导热系数≤0.5W/mk,规格可参见有关产品样本。

在进行消防设计,尤其是开列消防线管材料表时,设计人员一定要严格明确消防线管的名称、型号、规格以及其他重要参数。例如,钢管是否镀锌、是否加厚,非金属管道的氧指数是多大,等等问题都是设计选用时应加以重视的。
参 考 文 献
1 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98)
2 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)
3 《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-94)

回复
zhoukuiwa
2006年12月24日 21:05:59
7楼
真是详细啊,先谢谢了哈
回复
ihf
2006年12月25日 19:44:02
8楼
很详细,受教了,谢谢6楼7楼的两位!
回复
ufogood
2006年12月26日 13:22:56
9楼
好文,顶一下
回复
wanglilin1982
2008年04月26日 17:16:00
10楼
ding!
回复
n_ysh
2008年04月27日 00:50:58
11楼
wo ye xiang zhidao
回复