据说抽屉式低压开关柜已经落后了,现在是不是不用抽屉式断路器了?
据说抽屉式低压开关柜已经落后了,现在是不是不用抽屉式断路器了?
22楼
相对MNS柜抽屉式低压开关柜是比较早的型号,一般也称为mcc控制柜(电机控制中心),而MNS柜是PC和MCC的结合,也就是动力柜和电机控制在一起。新建企业大都使用这种柜。
回复
23楼
穆勒有这种柜子!
回复
24楼
why?
回复
25楼
感觉抽屉柜就是维护是不需要全柜断电有用,总体性价比不如箱式柜
回复
26楼
每一种事物都有利与弊,有好的一面,就有坏的一面。具体情况具体对待。
回复
27楼
这点没有硬性规定,各有优势,抽屉柜比较方便,但价格略高,固定柜有价格优势,稳定性好,维护不方便
回复
28楼
一,维修方便,不用全柜停电。
二, 我认为这是最重要的一点,所配负荷在维修时,可将开关抽出,使维修中的电路有明显断开点。这一点是固定式柜子所无法超越的优点。也符合安规中明显断开点的安全技术措施。
回复
29楼
据我所知,现在最好的还是抽屉柜,因为维护方便,不会影响到其它回路,抽出式的,和固定分隔式的,维护没有那么方便;ABB,施耐德,默勒,都主打的是抽屉柜,价格贵点但维护好,抽屉寿命更长;其中默勒的结构专利不错我们在地铁上用的不错
回复
30楼
成本高而已,很多成套厂压缩成本做GGD,抽出式开关柜见得少不见得就是落后了
回复
31楼
比它落后的还在用了呢
回复