求助, 急!!!!急!!!
lhw200345
lhw200345 Lv.2
2006年12月22日 09:26:35
来自于采暖供热
只看楼主

我有一个工程是集中供暖改地暖,客厅、餐厅及卫生间散热器保留(不做地暖)。书房和3个卧室全部改地暖。分水器的供回水直接连接到拆除的一个散热器的供回水口,现在散热器和地暖都不热。有谁可以帮我解决一下。

我有一个工程是集中供暖改地暖,客厅、餐厅及卫生间散热器保留(不做地暖)。书房和3个卧室全部改地暖。分水器的供回水直接连接到拆除的一个散热器的供回水口,现在散热器和地暖都不热。有谁可以帮我解决一下。
免费打赏
ysq20000715
2006年12月24日 16:16:45
12楼
改是可以滴
但你得会改
我改系统无数
还没出过事滴
把图传上来
俺给你悄悄
回复
lhw200345
2007年01月04日 11:06:41
13楼
谢谢各位
回复
lhw200345
2007年01月04日 11:07:21
14楼
系统是分户热计量
回复
ysd-1980
2007年01月04日 13:29:38
15楼
地盘管每一路多长?这种改法盘管不应过长.
在分水器之间加一旁通,这样可以调节分水器的流量.
回复
youshuizhidao
2007年01月10日 15:51:05
16楼
我是这样做的,效果挺好。
1、分水器连在入户供回水上。再分3路接暖气片,分4路去地暖房间,用管太长的房间可多加1路。
2、运行后把过滤器多清理几次,外网水质差,容易堵。
不过我们这儿,采用的是低温供水,供水温度不超过60度。
回复
youshuizhidao
2007年01月10日 16:05:22
17楼
假如原先的系统是单管串联式的,你的做法肯定不对。阻力太大了。
我是这样做的:
1、分水器接在入户供回水上,分3路接散热器,分4路接地暖房间,房间管太长的,可再加1路。
2、多清理几次过滤器。
不过我们这儿的供水温度是60度。
回复
liu117jun
2007年01月23日 20:04:52
18楼
不知道该的怎么样了?