消防水泵房需不需要设置报警探测器?
lvbokele
lvbokele Lv.5
2012年06月25日 10:15:16
来自于防雷减灾
只看楼主

消防水泵房需不需要设置报警探测器?规范没有明确要求,如果不设算不算错?或者谁有明确的规范要求,提供一下,谢谢!

消防水泵房需不需要设置报警探测器?
规范没有明确要求,如果不设算不算错?
或者谁有明确的规范要求,提供一下,谢谢!
免费打赏
blackpool
2012年06月25日 21:28:51
2楼
我们公司就没有 没事的
回复
larenzhang
2012年06月28日 14:30:25
3楼
看建筑对象保护等级,一级和特级应设置
回复
weiwei19870220
2012年06月28日 14:46:01
4楼
应该要设 规范并未有任何条文提到可以不设,为什么不设置呢?
回复
df47267891
2012年07月05日 21:07:02
5楼
要设置...基本我见过都设置了
回复
xishou1990
2012年07月06日 09:37:04
6楼
为什么不设置,几个探头很费事? 我还没看过不设的
回复
crazyboy
2012年07月06日 09:51:55
7楼
对于大型建筑来说,建筑物其他部位都设,这里省略几个也没什么意义,消防泵房内联动、上传什么的信号也挺多,总线模块也少不了。如果是单独的泵房,倒是觉得不做探测器也没什么
回复
印度
2013年03月17日 16:40:26
8楼
重要的设备房,设置吧
回复