热力膨胀阀选型,一般根据膨胀阀两端压差,系统蒸发温度,按蒸发器热负荷增加30%-40%选择,但最大不超过200%。现在有一套制冷系统,一套制冷机组带14组铝排,为保证供液均匀,每组铝排用一个膨胀阀。问题是:每组蒸发器热负荷只有1.4kw,系统蒸发温度-25度,冷凝温度30度,按样本选NRF1/2H膨胀阀略小,选NRF1H略超200%热负荷。考虑北方冬季冷凝压力低,本人倾向选1H的,但不知膨胀阀大一点会有哪些弊病,请各位大侠指教。
[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-25 08:49 编辑 ]