【请教】各位大哥,关于楼面渗漏的处理办法。
allenwucat
allenwucat Lv.3
2012年06月24日 22:28:59
来自于建筑施工
只看楼主

目前小弟在孟加拉国做一工厂办公楼的收尾,这栋楼是去年8月完工的工程,长36米,宽30米,三层高,今年5月雨季来临时天面渗漏得不像话,打开一看吓了个半死(见图),跟同事讨论后打算作如下处理:1,打掉全部防水层,用细石混凝土加密实剂重新做一层,中间厚10公分,两边厚5公分,表面用机械抹光。不知这样是否可行,是否有更好的办法(这边几乎买不到任何像样的防水材料,比如911,K11都没有),先谢谢各位大哥了。

目前小弟在孟加拉国做一工厂办公楼的收尾,这栋楼是去年8月完工的工程,长36米,宽30米,三层高,今年5月雨季来临时天面渗漏得不像话,打开一看吓了个半死(见图),跟同事讨论后打算作如下处理:1,打掉全部防水层,用细石混凝土加密实剂重新做一层,中间厚10公分,两边厚5公分,表面用机械抹光。不知这样是否可行,是否有更好的办法(这边几乎买不到任何像样的防水材料,比如911,K11都没有),先谢谢各位大哥了。
IMG_2675.JPG
IMG_2673.JPG

IMG_2675.JPG


IMG_2673.JPG

免费打赏
lvyilvyi
2012年06月25日 11:52:21
2楼
下之下策,等于取消了防水层,且不说增加的混凝土是否满足结构要求,保证新混凝土不开裂都是很困难的,如按板配钢筋,也是不现实的。
还是要找出渗水的原因和位置,有针对性的注浆或封堵,闭水、做防水、再闭水,然后做保护层,4米*4米分缝,密闭分缝,最后完成面层。
回复
qq352210195
2012年06月25日 20:49:02
3楼
回复
lszjypdzh
2012年06月26日 10:38:16
4楼
找出渗水的地方和原因,做新做防水
回复
qingyoukeyuan
2012年06月26日 12:41:52
5楼
建议你放弃施工,从中国进口防水材料到孟加拉国,应该挺能赚钱的!
回复
ganyongfeng
2012年06月26日 12:55:09
6楼
那个能先除去原来的混凝土,然后进行配筋后用速凝混凝土浇筑不?最好能最一层防水。(我是新手,请多多指教,谢谢!)
回复
子寓
2012年06月26日 13:28:44
7楼
缝你可用环氧树脂补填,补好后可在做细石砼或做防水材料。
回复
jiyaya
2012年06月26日 14:05:53
8楼
混凝土的问题吧,找出原因,重新做防水
回复
pokmijnxy
2012年06月26日 14:35:59
9楼
那地方还是用茅草房比较适合风景
回复
arhcdesign665
2012年06月26日 15:39:35
10楼
进口防水材料,重做防水层吧
回复
zyg0539238
2012年06月26日 22:45:05
11楼
都说了没材料了,只能将就着弄了。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开