一台绕线式高压电动机启动时滑环产生环火是何原因
liuwei36972
2012年06月24日 14:48:08
只看楼主

一台400kW6kV高压电机,绕线式,启动接近全速时,产生3秒钟环火,随即消失。停下后发现最外侧滑环有烧痕,不知是何原因?

一台400kW6kV高压电机,绕线式,启动接近全速时,产生3秒钟环火,随即消失。停下后发现最外侧滑环有烧痕,不知是何原因?
免费打赏
lingxuct
2012年06月25日 11:20:12
2楼
碳刷卡涩或切换电阻。
回复
liuwei36972
2012年06月25日 11:56:57
3楼
碳刷检查、启动变阻器无异常。
回复