热源塔有哪位熟悉吗?
cly1667
cly1667 Lv.2
2006年12月21日 17:29:28
来自于热泵工程
只看楼主

最近看到一工程用热源塔,用法和冷却塔一样,冬季系统制热.还没调试.不知哪位大虾了解这个东东?

最近看到一工程用热源塔,用法和冷却塔一样,冬季系统制热.还没调试.不知哪位大虾了解这个东东?
免费打赏
liuqiuke
2007年02月21日 10:18:07
2楼
热源塔冷暖空调节能环保

热源塔冷暖空调示范工程项目已在长江流域经过四个冬季供热效果考验,项目示范工程分部在宁波、舟山、扬州、湖南湘西。湖南湘西天丰宾馆在2007年1月17日下雪天气,房间空气温度可达27℃。

关于回复湖大设计院对热源塔热源来源疑虑

热源塔水环热泵,冬季热源来自空气湿球显热源。

热源塔技术原理:取自传统喷淋室空调的运行原理。冬季,热泵机组向室外空气喷淋低于湿球温度的冷冻水,通过热源塔循环风机同大气湿球进行热交换。

热源塔系统效率:南方冬季湿度大,风冷热泵受湿度影响无法保证供热效果。湿球温度高是风冷热泵不可利用的有害热源,导致反复融霜能耗增加。由于风冷热泵因价格等因素限制,换热器换热面积不可能做的很大,传热温差大效率低,在不结霜的情况下,室外温度与蒸发温度相差15℃,结霜后相差20—25℃以上。南方冬季最冷月份室外干湿球相差1—3℃,湿球温度高使热源塔获得高效热源,热源塔出水温度比湿球温度低2℃。机组蒸发温度早晚与室外空气稳定度相差不到10℃,中午不超过15℃,在整个运行中属于无霜运行效率高。热源塔专用热泵螺杆机组-5℃进水,出水48℃,COP不低于2.6。

热源塔产品设计:热源塔并非冷却塔,它是按冬季吸收显热源计算的换热面积,这个面积远高于风冷热泵换热面积的几倍。热源塔风机功率为风冷热泵的0.85倍,其中减去了15%风冷热泵的结霜时降低的风机功率。

热源塔技术来源:该技术发明是由辽宁省人才中心物业讲师刘秋克先生同美国WFI公司、埃美公司在宁波进行了两年的试验运行。2005年秋季刘秋克先生同埃美公司、辛普森公司合作该在湖南湘西高冷、高湿山区进行热源塔冷暖空调示范工程项目的施工,冬季分别对热源塔专用螺杆机组、涡旋机的运行效果进行监测,取得良好供热效果。

热源塔经济对比:索溪峪宾馆冬季采暖采用油炉供暖,热源费用不低于1500元/小时;采用电加热,热源费用不低于1900元/小时;采用风冷热泵,热源费用不低于950元/小时;采用热源塔热泵,热源费用不高于600元/小时。
热工计算:室外干球温度0.0℃时,焓值为8.1Kj/Kg;冷却至干球温度-3.0℃时,焓值为3.19 Kj/Kg。4.19 J= 1.0cal 每千克空气含热量为:8.10-3.19 = 4.91 Kj/Kg (1.171kcal th)
冬季供热1900000W(1634000kcal th)其中机组作功余热为633333W(56447kcal th)
热源塔采集热源应为 1900000-633333=1266667W(1089333kcal th)
索溪峪宾馆设计采用SBR—560F热源塔4台总计循环风量为 130000×2×4=1040000M3/H
热源塔采集热源为 1040000×1.171=1217840 kcal th 大于所需热源1089333kcal th。
湖南湘西两个热源塔冷暖空调项目中所用热源塔的换热面积要比贵院设计的要小30%左右。根据索溪峪宾馆冬季1900KW供热负荷,从热源塔提取只需要60%热源。另40%热能来自压缩机做功产生的余热源。作为热源塔、冷却塔及风冷热泵都不宜集中布置,集中布置都会出现局部冷热聚集现象,降低效率,设计时应引起注意。



扬州辛普森中央空调制造有限公司

刘秋克与湖南辛普森热泵技术研究所 2006-7-19 159743319889(湘西)liuqiuke@163.com