中庭排烟是否应单独设置? 能否与其他防烟分区合用
xcx5207
xcx5207 Lv.2
2006年12月21日 16:55:00
来自于通风排烟
只看楼主

中庭排烟是否应单独设置? 能否与其他防烟分区合用如果能合用,排烟量是不是应该按照最大防烟分区排烟量*2(中庭为一防烟分区)比如说一排烟系统含三个防烟分区,其中一个为中庭.体积为3000m3,其他两个防烟分区面积分别为200m2,350m2.各防烟分区排烟量分别为3000*6=18000,200*60=12000,350*60=21000,排烟系统排烟量应该为21000*2=42000.不知道大家以为怎么样?

中庭排烟是否应单独设置? 能否与其他防烟分区合用
如果能合用,排烟量是不是应该按照最大防烟分区排烟量*2(中庭为一防烟分区)
比如说一排烟系统含三个防烟分区,其中一个为中庭.体积为3000m3,其他两个防烟分区面积分别为200m2,350m2.
各防烟分区排烟量分别为3000*6=18000,200*60=12000,350*60=21000,排烟系统排烟量应该为21000*2=42000.
不知道大家以为怎么样?
如果中庭排烟不应或者不宜同其他排烟系统合用,请告诉原因.因为有很多时候中庭不具备自然排烟条件,一旦单独设置排烟系统,很多条件下不是容许的.
tanghuaping
2006年12月21日 17:44:16
2楼
应该可以合用,上例中350*120=42000更好理解吧/。。。。
回复
blackeye
2006年12月21日 19:41:40
3楼
中庭本身是一个独立的防火分区,和周边的区域都有甲级防火门窗或防火卷帘隔开,怎么可能与别的防火分区内的防烟分区合用呢?
回复
hhbox
2006年12月22日 08:48:25
4楼
防烟分区划分是比较灵活的,排烟系统的合用一般也尽量考虑火灾烟气特点比较相近,排烟管连接方便。中庭烟气特点和一般高度房间烟气特点不一样,中庭烟气上升高度高,一般12米以上要求机械排烟,烟气上升过程中会冷却,另外在排烟量计算上也与普通防烟分区不同。分开独立设置排烟系统更合理。
回复
tanghuaping
2006年12月22日 09:42:12
5楼
规范、手册、措施上好像都没有提到这个问题吧,
回复
saymand
2006年12月23日 00:32:40
6楼
中庭要单独设置,不明白就要多看,多想
回复

相关推荐

APP内打开