请问10kv变压器(S9-M-315/10)安装在5m×5m的变压器室内,高低压侧需要做个小的保护网吗?可不可以就在变压器靠门的一侧设个遮栏就好呢?

请问10kv变压器(S9-M-315/10)安装在5m×5m的变压器室内,高低压侧需要做个小的保护网吗?
可不可以就在变压器靠门的一侧设个遮栏就好呢?
免费打赏
rld0431
2006年12月21日 18:06:35
2楼
不需要,但需要在变压器室门上作高压危险等警示语或电气标识
回复
sun1966yong
2006年12月22日 00:30:25
3楼
虽然是在室内,但是落地安装,最好还是装护栏,以防有人手持金属物件进入室内,误碰带电部位