住宅内的专用通气立管的设置问题
shyxhy
shyxhy Lv.2
2004年07月25日 15:45:43
只看楼主

上海的“住宅设计标准”里10.0.14条:卫生间连接坐便器的污水管,应设置专用通气立管并隔层设连通管。那么如果是2层或者是3层的别墅,是不是也应设通气立管呢?

上海的“住宅设计标准”里10.0.14条:卫生间连接坐便器的污水管,应设置专用通气立管并隔层设连通管。
那么如果是2层或者是3层的别墅,是不是也应设通气立管呢?
免费打赏
archwater
2004年07月25日 16:59:31
2楼
我不是上海的,首次接触这条规范。但从理论计算、管道的实际排水能力、设置通气管的目的几方面考虑,二三层完全可以不设专用通气管。
回复
hata2003
2004年07月26日 10:24:40
3楼
不用的, 那么矮的楼当然不用设置 了
回复
japer
2004年07月26日 16:32:28
4楼
我也觉得理论上没有问题,但是规范又怎么解释呢?应该有些针对性吧!
回复
pushion
2004年07月26日 16:37:53
5楼
必须设通气立管.你要考虑管道排气及排水能力.并且你还必须加透气帽
回复
zhouxiaoming_81
2004年07月26日 18:18:43
6楼
这个应该按你计算的排水设计流量来确定的!!设计排水流量超过单设伸顶通气管的最大排水能力的时候就应该设专用通气管了啊!!(还应区分是铸铁管还是塑料管)--见建筑给水排水设计规范!!p61页
不是看建筑高低分的,一切按计算的来!!不过你的那么低也不用搞了把1
还有上海他吗的也是属于中国的,我在北京都遵守国家规范,他上海有多吊!!一切国家大!!
回复
shyxhy
2004年07月27日 15:41:02
7楼
谢谢各位的回复。
通气管的设置一般事要暗计算流量来确定。不过目前所作的无论污水,废水只要2层以上,有条件的话都设了伸顶通气管。
而专用通气立管是相应的住宅规范的规定。
还有,地方上的规范是根据地方的条件设置的,既然出了这个规范就要遵守的。
回复

相关推荐

APP内打开