我一般是做室内电气,现在有一个问题,有一个4万平方的娱乐场所,他的总用电量应该怎么估算,哪位大师能够指点一下,最好就是按平方来估算

我一般是做室内电气,现在有一个问题,
有一个4万平方的娱乐场所,他的总用电量应该怎么估算,
哪位大师能够指点一下,
最好就是按平方来估算
免费打赏
lwz230
2006年12月26日 17:20:37
22楼
学习学习!
回复
ylbyu
2006年12月26日 18:41:13
23楼
以下是引用ybwdqs在2006-12-25 14:39:50.0发表的内容:
100w每平米
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=859859好消息,2007年即将到来,腾迅8周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。


太麻烦了

回复
cucumber_wyc
2006年12月26日 21:46:05
24楼
长了点见识,谢谢
回复
yesaodun
2006年12月26日 22:40:18
25楼
据常见的工业与民用电能用户的负荷密度指标看应该是0.12-0.15kW/平方米
回复
liuyijunyijun
2006年12月27日 09:14:41
26楼
娱乐场所有很多性质的,首先你要告诉是什么娱乐场所,那样给出的指标会更有目的性和可用性..
60~120/平方米
回复
xiaoheiemail
2006年12月27日 13:25:14
27楼
要看看大概都有什么样的负荷,假如就是一大片空地,100w/平米已经过高了。假如全是密密麻麻的游戏机,那100w/平米又低了。楼主可参考相关规范,结合具体工程做相应的调整。
回复
lggufei
2006年12月27日 14:03:59
28楼
同意9楼.
按照功率面积密度法是不能再考虑需要系数的.
我再罗嗦一句,尽量稍微考虑的大一点.
比如一般的商场,措施上是40-80.
要知道可是相差一倍的.
具体选几,只能靠自己的习惯和经验了
回复
marsliubaolai
2006年12月27日 19:14:05
29楼
看一下供电技术,看你采用那种了,最好去参考一下同类型!
回复
lch999
2006年12月27日 21:01:23
30楼
建筑电气常用数据 04DX101-1内的用电指标是不是小了一点啊?