求助!急!急!急!
yafyafz
yafyafz Lv.2
2006年12月21日 16:09:40
只看楼主

我一般是做室内电气,现在有一个问题,有一个4万平方的娱乐场所,他的总用电量应该怎么估算,哪位大师能够指点一下,最好就是按平方来估算

我一般是做室内电气,现在有一个问题,
有一个4万平方的娱乐场所,他的总用电量应该怎么估算,
哪位大师能够指点一下,
最好就是按平方来估算
免费打赏
追逐岁月
2006年12月25日 09:17:29
12楼
还应考虑需用系数,计算负荷按80w每平米考虑

赞成
回复
phpfly
2006年12月25日 09:46:41
13楼

同意
回复
xxly
2006年12月25日 10:49:23
14楼
60--120W/平方米
回复
tely-007
2006年12月25日 11:55:52
15楼
按功率密度法算是不需要需要系数的。
回复
guoyong1980
2006年12月25日 12:55:39
16楼

请问有依据没有?
回复
wangdingyong
2006年12月25日 14:07:02
17楼
wo bu zhi
回复
ybwdqs
2006年12月25日 14:39:50
18楼
100w每平米
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=859859好消息,2007年即将到来,腾迅8周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。
回复
酷客
2006年12月25日 19:49:40
19楼
回复
hpower
2006年12月26日 00:07:42
20楼
娱乐场所有很多性质的,首先你要告诉是什么娱乐场所,那样给出的指标会更有目的性和可用性..
回复
dingdong0211
2006年12月26日 10:23:30
21楼
根据常见的工业与民用电能用户的负荷密度指标看应该是0.12-0.15kW/平方米