集水坑如何设置?
crazy-001
crazy-001 Lv.2
2006年12月21日 14:56:04
只看楼主

集水坑如何设置,我在规范上没有看到,只看到不小于5MIN的最大泵流量,具体位置布置有何要求?

集水坑如何设置,我在规范上没有看到,只看到不小于5MIN的最大泵流量,具体位置布置有何要求?
免费打赏
ehz_97
2009年02月02日 14:38:18
12楼
我想知道20000平米的地下车库如何布置集水坑?不考虑设备用房的集水坑布置,仅考虑车库排水。集水坑的设计流量怎么算?集水坑间距不应大于多少/按什么原则确定?
回复
dengmaosheng0303
2009年02月03日 10:43:05
13楼
设立这个东西有什么用呢?现在工程上很少见到有,就是老的工程见的比较多啊.
回复
dongyouyi
2009年02月03日 12:02:17
14楼
地下车库集水坑位置应该和建筑专业商量确定,因为地面排水方向,坡度要建筑专业确定,你可根据坡向及坡度和建筑专业共同确定。大小一般是放两台潜污泵,我们一般做1600x1200x1000(h).这是经验
回复
dongyouyi
2009年02月03日 12:03:56
15楼
地下车库地面需要排水,当然需要收集再排放了
回复
duoyuquan
2009年02月07日 10:49:49
16楼
集水坑是建筑主业提供的位置
你符合一下水量和大小
哪有那么麻烦
回复

相关推荐

APP内打开