集水坑如何设置?
crazy-001
crazy-001 Lv.2
2006年12月21日 14:56:04
只看楼主

集水坑如何设置,我在规范上没有看到,只看到不小于5MIN的最大泵流量,具体位置布置有何要求?

集水坑如何设置,我在规范上没有看到,只看到不小于5MIN的最大泵流量,具体位置布置有何要求?
免费打赏
jinhui020222205
2006年12月21日 15:46:02
2楼
建给设计规范:
4.7.8 集水池设计应符合下列规定:

1 集水池有效容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,且污水泵每小时启动次数不宜超过6次。

2 集水池除满足有效容积外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求。

3 集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求。

4 集水池如设置在室内地下室时,池盖应密封,并设通气管系;室内有敞开的集水池时,应设强制通风装置。

5 集水池底应有不早小于0.05坡度坡向泵位。集水坑的深度及其平面尺寸,应按水泵类型而定。

6 集水池底宜设置自冲管。

7 集水池应设置水位指示装置,必要时应设置超警戒水位报警装置,将信号引至物业管理中心。
回复
crazy-001
2006年12月21日 16:14:18
3楼
你答的不是我想要的,我想知道多大平米布置一个集水坑,什么部位必须布置?依然感谢!!!!!
回复
xinmiao_01
2006年12月21日 16:55:27
4楼
我做得是山坡地排水,不知跟你說得是不是一樣。
一般情況下是在排水溝與排水溝交接的時候用。還有就是說排水溝很長的時候會用。
回复
水灾
2006年12月21日 17:59:16
5楼


没看到具体的工程实在不好回答。

按照排水坡度和总体流量综合考虑。比如说排水沟的坡度是0.3%,考虑地下室面层的厚度允许做多深的沟。
1、地下室无不能被水淹的房间,可考虑淹没高度,泵总流量可接近消防流量
2、......有................,泵总流量可小于消防流量

至于意外雨水流量,我做的时候是不考虑,对比消防流量那个可忽略。

举例:比如说地下室消防流量是40L/S,此时泵的总流量就是40L/S(也就是144立方/小时),此时就需要设置3处QW40+一处QW27型污水泵(考虑备用的话是×2)。当然坡度允许的话也可以少设置几处泵,但是每处的集水坑容积将很大(按照5min流量考虑容积)

至于说哪些地方该设,这个说不准,如果是人防的话:通道、主要出入口的门外、出入口处防止意外雨水、地下室室内部分
回复
水灾
2006年12月21日 18:01:27
6楼
另外:布置集水坑的时候注意避开结构承台。地下室集水坑的设置位置一定要和结构专业配合好。
回复
shihuizan2008
2006年12月21日 21:56:14
7楼
老大 :你把积水池的位置说清楚!!这样我们才好出谋呀
回复
mb90
2006年12月22日 08:59:09
8楼
傻都没说俺们怎么帮你!呵呵!说清楚点!
回复
crazy-001
2006年12月22日 11:47:10
9楼
我现在做改造工程,集水坑不用我弄,但我不会设计,所以请教大家,谢谢好心的朋友!不知道怎么才能加大送分,好象20分不够给你们大家的.
回复
jinhui020222205
2006年12月22日 12:12:16
10楼


最大可以100分。
回复
cmsgdarch
2006年12月22日 16:30:31
11楼
05高规,第6.3.3.11条,消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00立方米,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复

相关推荐

APP内打开