转换层上层剪力墙超筋,需要处理么?望做过的人解答一下
zhuys
zhuys Lv.7
2012年06月23日 20:37:29
只看楼主

小弟最近做一转换层结构,转换层上层有10来片剪力墙超筋,上层以上都是正常的,请问需要处理么?有朋友说,PKPM一直以来都存在这个问题,审图的也不管这个。但是我心里还是不放心,不知怎么处理。电话PKPM技术部门,他们也没有什么好办法。用PMSAP算也是差不多,虽然转换梁都算过了,没什么问题,但是转换层上层剪力墙还是超筋,唉,真是苦啊!

小弟最近做一转换层结构,转换层上层有10来片剪力墙超筋,上层以上都是正常的,请问需要处理么?
有朋友说,PKPM一直以来都存在这个问题,审图的也不管这个。
但是我心里还是不放心,不知怎么处理。
电话PKPM技术部门,他们也没有什么好办法。
用PMSAP算也是差不多,虽然转换梁都算过了,没什么问题,但是转换层上层剪力墙还是超筋,唉,真是苦啊!
免费打赏
酒后是街长
2016年07月07日 16:32:40
12楼
樱花满开 发表于 2012-6-29 15:05 1.可以将转换层上面的一层人为分成两层,下层层高取500,上层层高取实际层高-500。下层只保留墙柱洞口,上层 …第1种方法建模好麻烦,因为墙洞尺寸是固定的,所以要复制两层标准层出来,一层把门洞改成500高,另一层把门洞尺寸全部-500,窗就减窗台高度。然后再组装,这样对吗?层主?