我们单位的摇表 有250v 500 1000 2500 5000v DC 折合成交流大概是多少呢以5000vdc 为例因为不知道是全桥 还是半桥 fluke的表
我们单位的摇表 有250v 500 1000 2500 5000v DC
折合成交流大概是多少呢
以5000vdc 为例
因为不知道是全桥 还是半桥 fluke的表
2楼
何不打开一看?
有的是倍压整流。
回复
3楼
摇表里面好像就是一个手摇直流发电机
回复
4楼
以前的摇表里面是一个手摇直流发电机。
自半导体二极管(1N等系列)大量应用后,就有用交流发电机加整流的了。
回复
5楼
这个好像不能折算。完全不同
回复
6楼
搞不懂,请问你想要折算什么?
回复
7楼
电气是绝缘最薄弱的地方会击穿,所以测量的时候是考虑最高电压对绝缘的破坏效果。
回复
8楼
交流因为是正弦波,表示电压是用有效值表示,其最大电压比有效值高,加上正负方向,一般是考虑最不利情况下电压对绝缘的破坏,折算到直流电压就是考虑最不利的因素。
可是直流折算交流这方式真的不会!!!!!!
回复