自喷进水管可否与消火栓进水管接同一干管上
lovesin
lovesin Lv.2
2006年12月20日 19:16:25
只看楼主

如图接法对不对,可以接水泵结合器吗?还是一定要自喷的单独接水泵结合器

如图接法对不对,可以接水泵结合器吗?还是一定要自喷的单独接水泵结合器

1166613384583.gif

免费打赏
waterking2000
2006年12月20日 23:06:43
2楼
可以的吧
回复
lovesin
2006年12月21日 08:45:39
3楼
而我设置了两个水泵结合器,可审图意见出来是:“自喷系统防火分区说明与平面图不符,应配自喷系统图及系统引入管,应设水泵接合器”。这又怎么解释!
回复
xiaoxiao
2006年12月21日 11:21:55
4楼
两个水泵结合器好像也不够啊。计算一下水量。
回复
torlon
2006年12月22日 17:52:13
5楼
应该可以
回复
veryoung
2006年12月22日 21:11:18
6楼
不可以的。
首先从字面上理解:消火栓系统、自动喷水灭火系统,本身就是两个系统,要是能合并,那帮教授都是干什么吃的,浪费人力物力。
二:一般喷淋系统都设有弱电报警系统,如果消火栓漏水或者另外,水流指示器动作而引起误报警。
回复
nmgbtfyq
2006年12月22日 23:08:53
7楼
我认为不可以的。
应分别设置水泵结合器
不能合并的
回复
lihaitao626614
2006年12月22日 23:44:21
8楼
感觉是不可以
回复
qwer2050
2006年12月23日 09:19:21
9楼
这个是可以的,不过有条件
具体请看2005版新的《自喷》规范中的局部作用系统
水泵结合器一定要设,个数要看用水量的大小,一般10~15L/S设一个
回复
suiyh1010
2006年12月23日 10:20:33
10楼
我觉得不可以!




是不是指这条啊:

4.2.8 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水—泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。

回复
lovesin
2006年12月23日 14:00:32
11楼
到底那本规范说不可以,或是说可以,有什么依据
他们给我的审图意见是:
1、自喷系统及消火栓系统采用临时高压制时,应设吸水箱设置位置,是否须要设置增压设施,请复核。
2、自喷系统防火分区说明与平面图不符,应配自喷系统图及系统引入管,应设水泵接合器

还请问这个吸水箱怎么设置,作用是什么!
我的自喷系统图已经给出,引入管就是第一楼图所示