病房楼不通市政管网,请问该如何处理
yutt1219
yutt1219 Lv.3
2012年06月22日 20:56:34
只看楼主

在做一个病房楼,三层体积超5000,室内消火栓5,室外消火栓20.没超25,不需要设水池。可是现在问题是,根本就不通市政管网,请问该如何处理?谢谢大家了!!

在做一个病房楼,三层体积超5000,室内消火栓5,室外消火栓20.没超25,不需要设水池。可是现在问题是,根本就不通市政管网,请问该如何处理?谢谢大家了!!
免费打赏
wangfu1990
2012年06月25日 11:05:55
2楼
菜鸟学习中。帮顶,求高手解答啊。。
回复
xiongmaoji
2012年06月25日 11:52:04
3楼
不通市政管网,必须设置消防水池和水泵。这有什么好想的。
回复
xiongmaoji
2012年06月25日 11:53:19
4楼
不通市政管网,生活给水从何而来?不要孤立的考虑问题啊。
回复
寒冬
2012年06月26日 15:29:49
5楼
为什么不通市政管网?能不能与有关部门进行沟通协商想办法通上市政管网,否则真的是很难的!
回复
liwangy
2012年06月27日 15:48:37
6楼
帮你顶一下。
不过我觉得楼主没有说清楚整个问题:没通市政管网,水源是什么?方案应该有吧?
回复
blueice87
2012年06月29日 10:31:10
7楼
不通市政管网 晕 那水从哪里来
回复
jay8868
2012年06月29日 16:05:13
8楼
是不是打井啊,自备水源?用潜水泵,楼主可以和我联系
回复
yutt1219
2012年07月01日 21:08:56
9楼
生活用水是自己打井设一个水塔
消防这块 还真得设消防水池 水箱跟水泵啦?
我现在出图 是按照市政管网做的,注明了 如果未通市政管网 需要设置消防水池那一套