今天早上,惠州市发生大面积晃电,导致我们炼油厂整个厂区变电所晃电。机组跳停,机泵无数。现我们工程师要我们写这些泵的晃电停电是否正常。注(有些机泵是欠电压,有些是过流)求高手赐教。拜谢。
今天早上,惠州市发生大面积晃电,导致我们炼油厂整个厂区变电所晃电。机组跳停,机泵无数。
现我们工程师要我们写这些泵的晃电停电是否正常。注(有些机泵是欠电压,有些是过流)
求高手赐教。拜谢。
2楼
什么叫晃电,说细点行吗!?
回复
3楼
回复
4楼
晃电你都不知道?不是吧。百度一下。
回复
5楼
判断依据是否因为晃电而接触器释放导致电机停止运行.
回复
6楼
楼主不是说了是因为保护动作吗
回复
7楼
晃电是指电网电压瞬时跌落时间在1.5秒之内,又恢复正常的现象。此现象容易使设有失压保护(一般为70V,0.5s)的电动机等设备跳闸,造成生产停止。
产生晃电的主要原因是系统发生了故障(如短路等),故障切除后,非故障线路的供电可以恢复。
回复
8楼
高压系统发生相间短路故障,整个系统在瞬间电压跌降到85%以下,高压的低电压保护如果在65%的都不跳闸,85%的都会跳闸;
低压系统的接触器、变频器都会跳闸停机。
回复
9楼
不知道晃电很正常!!!!晃电不是专业术语
很佩服百度的这个百科,还真的能编个词条出来
回复
10楼
术语应该叫电压波动或者瞬变!!
[
本帖最后由 hkgd8848 于 2012-7-13 15:20 编辑 ]
回复
11楼
对于电网晃电,化工系统的电机机组改造我们有很成功的经验了,对于化工系统机组而言,通常是低压辅机如是油泵等因晃电跳车引起的,我们可以采用低释放接触器或断电闭锁的接触器实现的,对于变频器通常用在化工工艺系统中重要的调节系统,一旦跳车通常中断工艺系统生产,所以我们通常用DC-BANK直流支撑装置来保证晃电时连续运行的。通过改造,我们近几年多次避免了因晃电造成的系统跳车,实现了抗晃电目标。
回复