窗下水平系梁求助
yzhbest
yzhbest Lv.2
2012年06月22日 17:15:42
来自于建筑施工
只看楼主

外窗下为空心砖墙时,若设计无要求,应将窗台改为不低于C10的细石混凝土,其长度大于窗边lOOmm,并在细石混凝土内加2Φ6钢筋在一级建造教材P240里面有这句话,我现在也要采取这个做法,先问问这话的出处是什么地方,什么规范里有,

外窗下为空心砖墙时,若设计无要求,应将窗台改为不低于C10的细石混凝土,其长度大于窗边lOOmm,并在细石混凝土内加2Φ6钢筋
在一级建造教材P240里面有这句话,我现在也要采取这个做法,先问问这话的出处是什么地方,什么规范里有,
免费打赏
无间道
2012年06月23日 06:21:51
2楼
这句话是出自抗震规范的构造要求。
对于窗下部的砌体部分,可以把它视为女儿墙。在抗震设计中,女儿墙顶部是应该设压顶圈梁的。
回复
sjhewei
2012年06月25日 12:00:14
3楼
这种做法对于外墙渗水有好处,我也在找这个地方的出处。
2楼的回复是没有道理的,女儿墙设压顶是保证女儿墙的整体性!
回复
csg8921
2012年06月26日 15:54:27
4楼
许多地方出的防治质量通病采用的措施里有规定,主要防止开裂渗水。
回复
zxq375275053
2012年06月26日 17:51:57
5楼
10抗规p89 7.4上面的第七条,现在应该是不低于C15了
回复
jrjrdjr110119
2012年06月26日 20:00:23
6楼
抗规说了配梁,可没说配筋
回复
winterluoto
2012年06月27日 10:49:09
7楼
江苏省住宅质量通病防治标准里面就有
回复
xiaoguilai0908
2012年06月27日 18:13:29
8楼
建筑抗震规范GB50011-2010 p89
7.4.5多层小砌块房屋,6度时超过5层,7度超过4层,8度超过3层,在底层和顶层的窗台标高处,沿纵横墙应设置通长的水平现浇混凝土带,截面高度不小于60mm,纵筋不小于2根10直径,并有分布筋拉结,其混凝土强度等级不应低于C20。
回复
ysden333
2012年06月29日 10:38:51
9楼
是的,抗规里面说得比较清楚,混凝土设计强度不应低于C20,没有C15一说了。
回复
122-wyx
2012年07月02日 00:18:49
10楼
06SG614图集中有
回复
tlxuenfu1219
2012年07月02日 10:46:43
11楼
《抗规》89页第7条指的是横墙较少、但又不减层降高时的加强措施。