外窗下为空心砖墙时,若设计无要求,应将窗台改为不低于C10的细石混凝土,其长度大于窗边lOOmm,并在细石混凝土内加2Φ6钢筋在一级建造教材P240里面有这句话,我现在也要采取这个做法,先问问这话的出处是什么地方,什么规范里有,
外窗下为空心砖墙时,若设计无要求,应将窗台改为不低于C10的细石混凝土,其长度大于窗边lOOmm,并在细石混凝土内加2Φ6钢筋
在一级建造教材P240里面有这句话,我现在也要采取这个做法,先问问这话的出处是什么地方,什么规范里有,
2楼
这句话是出自抗震规范的构造要求。
对于窗下部的砌体部分,可以把它视为女儿墙。在抗震设计中,女儿墙顶部是应该设压顶圈梁的。
回复
3楼
这种做法对于外墙渗水有好处,我也在找这个地方的出处。
2楼的回复是没有道理的,女儿墙设压顶是保证女儿墙的整体性!
回复
4楼
许多地方出的防治质量通病采用的措施里有规定,主要防止开裂渗水。
回复
5楼
10抗规p89 7.4上面的第七条,现在应该是不低于C15了
回复
6楼
抗规说了配梁,可没说配筋
回复
7楼
江苏省住宅质量通病防治标准里面就有
回复
8楼
建筑抗震规范GB50011-2010 p89
7.4.5多层小砌块房屋,6度时超过5层,7度超过4层,8度超过3层,在底层和顶层的窗台标高处,沿纵横墙应设置通长的水平现浇混凝土带,截面高度不小于60mm,纵筋不小于2根10直径,并有分布筋拉结,其混凝土强度等级不应低于C20。
回复
9楼
是的,抗规里面说得比较清楚,混凝土设计强度不应低于C20,没有C15一说了。
回复
10楼
06SG614图集中有
回复
11楼
《抗规》89页第7条指的是横墙较少、但又不减层降高时的加强措施。
回复