带无新风的空调系统的办公楼是否设自喷?
zhouchunjuan
Lv.3
2004年07月22日 15:17:35
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
一办公楼,五层,22.4米,8000多平,原来设计方案为新风加风机盘管,我设计了自动喷淋,后来,甲方取消了新风系统,只剩下风机盘管系统,请问我的自动喷淋还是否保留?
一办公楼,五层,22.4米,8000多平,原来设计方案为新风加风机盘管,我设计了自动喷淋,后来,甲方取消了新风系统,只剩下风机盘管系统,请问我的自动喷淋还是否保留?
免费打赏
btguy
2004年07月28日 15:13:04
2楼
保留
回复
yaaaa
2004年08月02日 23:27:06
3楼
仅有风机盘管时可不设喷淋。见技术措施。
回复
yuwei
2004年08月04日 00:56:34
4楼
现在比较统一的看法是不再追究是否是集中空调,而是追究是否有风管!对多层办公楼而言,有风管(含新风管),就要上喷淋,没有就可以不上。
回复
相关推荐
中央空调冷水系统如何调试?
中央空调
2024-12-12 15:37:33
在数字时代,作为暖通空调从业者,不允许不知道关于数据中心建筑及其空调系统的那些事
专家热线
2024-12-11 14:50:54
中央空调多联机维修 确保系统高效稳定运行
中央空调
2024-12-06 13:04:56
空调水系统阻力计算及水泵选型若干问题
暖通资料库
2024-12-05 12:02:05
地铁空调系统负荷如何计算?
中央空调
2024-12-05 12:01:42
中央空调水机系统调试与步骤参考
中央空调
2024-12-04 11:07:11
中央空调系统新风入口的设置要求
中央空调
2024-11-29 09:19:43
中央空调与风管系统清洗实操
中央空调
2024-11-20 11:22:20
暖通空调系统水泵的选择
暖通资料库
2024-11-19 10:25:06
楼宇空调自控系统控制原理
暖通资料库
2024-10-31 14:53:49
大型工业厂房恒温恒湿空调系统的设计及调试
暖通资料库
2024-10-24 11:41:17
浅议医院空调系统与病房室内环境控制
通风排烟
2024-10-21 14:39:31
一次回风空调系统与二次回风空调系统比较、特点及选型
制冷技术
2024-10-11 09:00:36
中央空调系统工作原理流程图,一篇文章看懂!
中央空调
2024-10-11 08:59:36
变风量空调系统常见问题分析
通风排烟
2024-09-26 10:44:12
中央空调氟系统和水系统全攻略大全~
中央空调
2024-09-24 10:13:37
空调系统压差旁通阀的分类及工作原理
暖通资料库
2024-09-12 10:58:31
VAV变风量空调系统调试常见的问题及解决措施
暖通资料库
2024-09-05 10:51:24
大型商场空调系统节能改造案例
暖通资料库
2024-08-28 10:34:35
集中式空调系统设计与调试常见问题合集
中央空调
2024-08-27 09:37:46
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开