带无新风的空调系统的办公楼是否设自喷?
zhouchunjuan
2004年07月22日 15:17:35
只看楼主

一办公楼,五层,22.4米,8000多平,原来设计方案为新风加风机盘管,我设计了自动喷淋,后来,甲方取消了新风系统,只剩下风机盘管系统,请问我的自动喷淋还是否保留?

一办公楼,五层,22.4米,8000多平,原来设计方案为新风加风机盘管,我设计了自动喷淋,后来,甲方取消了新风系统,只剩下风机盘管系统,请问我的自动喷淋还是否保留?
btguy
2004年07月28日 15:13:04
2楼
保留
回复
yaaaa
2004年08月02日 23:27:06
3楼
仅有风机盘管时可不设喷淋。见技术措施。
回复
yuwei
2004年08月04日 00:56:34
4楼
现在比较统一的看法是不再追究是否是集中空调,而是追究是否有风管!对多层办公楼而言,有风管(含新风管),就要上喷淋,没有就可以不上。