体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
32楼
(1) 冬季采暖负荷指标为:单层住宅80~105W/m2多层及高层住宅45~70W/m2
(2) 夏季空调负荷指标为:80~90W/m2,在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风, 其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用;
回复
33楼
中央空调需要暖通专业来提条件得 用气的和用电的差很多
如果是用电的 那么单位面积的用电量也要小于非集中式空调 不超过60w/mm
回复
34楼
如果仅仅是为了应付甲方,你完全可以根据<技术措施>中提供的经验数据算出一个数据,档次一般的商业中央空调指标为:40~50W/m2. 电梯 扶梯建筑方案图一看不就好了么,电梯 15kW/台 扶梯 7kW/台 进行估算.
回复
35楼
首先你在哪里,有些地方供电系统可能下发某些要求文件的,一般比规范要高
回复
36楼
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=285999好消息,2007年即将到来,腾迅8周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。
回复
37楼
电梯一般按15KW/台考虑的.空调按70W/平方米,作为商场,照明负荷也是很大的.看是采取什么样的灯具.有的采用70W的金卤灯,有的采用节能灯.但大多数商家和甲方是采用节能灯的,因为省电.日后的电费可是一笔不小的开支.
回复
38楼
十五楼的老师,本人也是初次接触这个行业,看了你的估算,觉得很是受益,谢谢了
回复
39楼
所有空调设备的用电量700KW
回复
40楼
空调冷负荷跟用电量是差别很大的 ,
回复
41楼
15楼的算法我认为较为科学,但要提醒一点,这种大型商场对通风的要求应该比较高,风机的负荷不能忽略。
回复