关于中央空调如何计算用电量
hidi
hidi Lv.2
2006年12月19日 22:26:42
只看楼主

体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!

体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
免费打赏
yunchao88
2006年12月22日 10:27:33
22楼
中央空调请不考虑制暖。一般立梯的功率多大呢?五层楼需用4部扶梯对吗?
关于电梯的功率因为和载重量\梯速有关系,在上述条件不确定时,电梯功率无法确定.
五层楼需要几部扶梯的问题就更怪了,扶梯的数量和建筑面积及消防需要\建筑性质有关,此问题不是电气专业而是建筑专业的问题.
回复
yunchao88
2006年12月22日 10:34:18
23楼
10楼\11楼的估算太草率:

120W/1平方米是空调系统对冷负荷的估计,用电量怎么可以用这东东来套

室内机的用电量:20个平方通常只要60W就能搞定




观点错误,中型商场总的用电指标可按80~100W/平米,其中空调60~70W/平米,照明30~40W/平米.
回复
hidi
2006年12月22日 11:14:32
24楼
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=890890好消息,腾迅7周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。
回复
hidi
2006年12月22日 11:23:47
25楼
对22楼说:五层楼扶梯为一条,由底层至5层,我是问:由底层至5层是由一部扶梯还是由四部扶梯组成。
回复
hidi
2006年12月22日 11:25:22
26楼
还有同层扶梯有上有下是算一部吗?
回复
imagent
2006年12月22日 11:33:49
27楼
应该问你们的空调专业!
回复
henkaixin21
2006年12月22日 19:33:49
28楼
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=598599好消息,腾迅7周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。
回复
shuaifengqi1975
2006年12月22日 22:34:03
29楼
房间名称 单位负荷w/m2
会所 150-250
商场 150-250
办公室 90-140
会议室 200-250
餐厅 200-350
公寓豪华客房 115-150
公寓普通客房 115-180
娱乐用房 200-350
以上指的是空调的设计参数吧,中央空调的能效比考虑没有,除以3试试是否就能估算出用电量呢?
回复
pingay
2006年12月22日 22:38:13
30楼
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=598599好消息,腾迅7周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。你快去申请一个呀!晚了可没靓号了
回复
haihejkle
2006年12月22日 23:29:56
31楼
我一般是按照50w~100w计算的
真正算的话其实是估算的 按照三楼的估算的
回复