关于中央空调如何计算用电量
hidi
hidi Lv.2
2006年12月19日 22:26:42
只看楼主

体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!

体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
免费打赏
sunrise1978
2006年12月21日 10:46:33
12楼
10楼\11楼的估算太草率:

120W/1平方米是空调系统对冷负荷的估计,用电量怎么可以用这东东来套

室内机的用电量:20个平方通常只要60W就能搞定



回复
cj19
2006年12月21日 11:22:03
13楼
都太大了,商场空调采用35W~50W/平米足够了.
回复
hanghost
2006年12月21日 11:23:56
14楼
中央空调耗电有那么大吗?中型商场,100w/平,应该包括中央空调了
回复
jun15151
2006年12月21日 14:18:27
15楼
我也说2句!

1\照明:不知道您的灯具是使用什么类型的灯具,所以较难帮你估算,但是自己应该不难(照明灯具数量*功率+线路损耗5%)基本得出!
2\电梯,扶梯,总共应该数量有限(数量*电梯功率)基本得出.
3\直观感觉,你那里的面积安装2台150冷吨,190KW的中央空调+水泵组(15KW*6)+冷却塔(15*4)+各层风机(5台*10)=390KW(估算,实际应按设计,请考虑这个是满载负荷)

4\消防泵(4台*25KW),消防风机(40KW)消防中心(20KW)=160KW(估算,设计应考虑火灾时其他设备运行状况)


1项估算=300KW 2项目估算=120KW 3项估算=390KW 4项目估算=160KW

备用100KW(照片,电信,车库、室外加装空调设备设施等) 总计:1060KW~~

该大厦面积为10945,按照每平方100W/平方的设计(其实这个大部分是商业大厦的经验值)


PS:中央空调请考虑冬天是否需要制暖,制暖功率可能稍大!!!

回复
wan-wenqing
2006年12月21日 15:01:49
16楼

房间名称 单位负荷w/m2
会所 150-250
商场 150-250
办公室 90-140
会议室 200-250
餐厅 200-350
公寓豪华客房 115-150
公寓普通客房 115-180
娱乐用房 200-350


呵呵。。随便告诉大家一个好消息
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=890890好消息,腾迅7周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了
回复
hidi
2006年12月21日 20:57:46
17楼
中央空调请不考虑制暖。一般立梯的功率多大呢?五层楼需用4部扶梯对吗?
回复
sunlujun
2006年12月22日 08:25:48
18楼
中央空调的负荷应看采用什么样的机组,不能一概而论的
回复
yinhaijiao83
2006年12月22日 10:02:50
19楼

一般的客梯在30kw左右,货梯要大些。
回复
yinhaijiao83
2006年12月22日 10:11:10
20楼

说得不错,同意你的看法。溴化锂吸收式制冷机组与压缩式机组的功耗绝对不在同一个水平线上。笼统地提问与盲目的回答是不理智的。
对于中央空调一般采用的是溴化锂吸收式机组,原因就是因为其节省能源,系统运行的耗电部件主要有:机组本体的冷剂循环泵,吸收剂循环泵,真空泵,燃烧器等。外围设备包括冷却水循环泵,冷冻(温)水循环泵以及冷却塔的风机等。
而在大型的离心式或者式螺杆式制冷系统中,机组本体的功耗占有相当大的比例。外围设备与吸收式设备不相上下。
因此可以看出,不同的设备形式其耗电量是不同的。
回复
shangheyu
2006年12月22日 10:12:41
21楼
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=966858好消息,腾迅7周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。
回复