体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
2楼
中央空调用电量一般按多少W/m2计算?
回复
3楼
可以参考下04D101-1
回复
4楼
有中央空调的大型商场我是按150W/M2考虑的
回复
5楼
可以按平方估算,也可按照选用的设备容量来估算
回复
6楼
5层要多少部扶梯,一部扶梯多少KW呢?
回复
7楼
中央空调耗电设备主要是几台电机、几台小功率泵,主机控制用电量很小。
建议你先选型后然后再估算用电量。
回复
8楼
中央空调如何计算用电量按70W/m2是否合适?
回复
9楼
(1) 冬季采暖负荷指标为:单层住宅80~105W/m2多层及高层住宅45~70W/m2
(2) 夏季空调负荷指标为:80~90W/m2,在初步设计阶段,可采用分项简化计算,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风, 其中围护结构负荷可按经验指标估算,也可按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)表5.0.5中的限值套用;
回复
10楼
本项目属中型商业项目,中央空调计算用电量按60~70W/m2较合适.
回复
11楼
同意 10 楼的说法,差不多了。总的按120W/1平方米。
回复