人工湖做消防水请教
zl9713080
Lv.2
2004年07月21日 20:12:29
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
有个工程,因为消防用水量很大,用人工湖做消防水,这样的工程可以把消防和生活水管和用吗?甲方的意思是消防很少用,可以和用,万一发生火灾后再把水换光后重新用于生活。可以吗
有个工程,因为消防用水量很大,用人工湖做消防水,这样的工程可以把消防和生活水管和用吗?
甲方的意思是消防很少用,可以和用,万一发生火灾后再把水换光后重新用于生活。可以吗
免费打赏
lwh91
2004年07月22日 21:46:09
2楼
万万不可,甲方给你钱让你杀人,你能杀吗?
回复
ldsun
2004年07月22日 23:08:55
3楼
绝对不可以,你怎么能够保证消防的时候生活不用水?
所以说绝对不可以。
回复