请教各位大侠:本人今天接触到一个人工湖(湖面做成跌水)的盲管设计,人工湖湖底设有防水层,防水层使用聚乙烯防水卷材加无纺布构成(防止地下水位过低时,人工湖出现枯竭现象),防水层上面用600厚的沙土铺实,湖底是用100厚的片石乱铺。为防止地下水过高时湖底出现拱破现象,需设计盲管排水,但是业主又不同意地下水强排(费电),因此提了个建议,用人工湖自重抵消地下水产生的浮力,当水位高于湖边沿时,地下水通过盲管从人工湖两侧自溢入湖内,多的水通过人工湖的溢流管排入室外雨水井:请问有这样设计合理吗?可能会出现什么后果?

请教各位大侠:本人今天接触到一个人工湖(湖面做成跌水)的盲管设计,人工湖湖底设有防水层,防水层使用聚乙烯防水卷材加无纺布构成(防止地下水位过低时,人工湖出现枯竭现象),防水层上面用600厚的沙土铺实,湖底是用100厚的片石乱铺。为防止地下水过高时湖底出现拱破现象,需设计盲管排水,但是业主又不同意地下水强排(费电),因此提了个建议,用人工湖自重抵消地下水产生的浮力,当水位高于湖边沿时,地下水通过盲管从人工湖两侧自溢入湖内,多的水通过人工湖的溢流管排入室外雨水井:请问有这样设计合理吗?可能会出现什么后果?
免费打赏
aipingyou
2011年01月24日 17:24:11
2楼
不足之处:
1、时间久了,盲管容易堵塞
2、盲管的敷设、维护比较困难、造价成本高。
3、湖边开孔口过多,造成破坏防水布,而且影响湖边美观。如管口设置在水面下,而造成湖水流失。
改进做法:
1、将自然湖边改为人工混凝土湖边,并在湖边周边设置排水暗沟或明沟。
2、如一定要做自然边,需在湖边的土工布上加设石块或其他压边,防止湖边渗水时顶破防水层。