不明白为什么防火规范要说 消防负荷有三级负荷比如一个小学,一消防泵房有俩泵,一用一备按照供配电设计规范,这属于三级负荷,单独一路进户即可但是防火规范说要末端自动切换,需要用双电源,也就是说要有备用电源应该执行哪个?大家都在执行双电源这个吧?新的低规把这条从水暖中删除了,拿到电气里来了规范编写组为什么不沟通?两个规范现在相互矛盾在下这样觉得的
不明白为什么防火规范要说 消防负荷有三级负荷
比如一个小学,一消防泵房有俩泵,一用一备
按照供配电设计规范,这属于三级负荷,单独一路进户即可
但是防火规范说要末端自动切换,需要用双电源,也就是说要有备用电源
应该执行哪个?
大家都在执行双电源这个吧?
新的低规把这条从水暖中删除了,拿到电气里来了
规范编写组为什么不沟通?两个规范现在相互矛盾
在下这样觉得的
2楼
双电源切换,不然审图过不去,外审更过不去!
回复
3楼
当然要双电源末端切换了.编规范的不问题,我们可不能错.呵呵.
回复
4楼
消防负荷当然有的可以是三级负荷,你还是详细的看一下防火规范。
回复
5楼
我一般用双电源切换,不然审图过不去,倒霉的是自己!
回复
6楼
楼主的理解有错误.
低规没有规定消防设备要要末端自动切换.高规规定了末端自动切换.
因为低层的消防设备有三级负荷,二高层的消防最起码也是二级.
楼主可以对照看看!
既然规定"除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。"
就应该按照三级负荷配电.
不需要末端自动切换.
附:
低规:
第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:
一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;
二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:
1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;
2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。
三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;
四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。
第10.1.2条 火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。
第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。
高规:
9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。
9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;
9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。