请教各位:喷淋,厂房最低净空高度超8米,这样该如何做呀??谢谢,还没做过喷淋,请见谅!
请教各位:喷淋,厂房最低净空高度超8米,这样该如何做呀??
谢谢,还没做过喷淋,请见谅!
2楼
还有什么是在做喷淋时该注意的呀?
谢谢!!
回复
3楼
净空超过8米不能设喷淋了吧。
回复
4楼
适用用喷规高大净空场所设置喷淋的条文,加大作用面积。高度8-12m的喷淋设置见喷规5.0.1A条文
回复
5楼
那该如何啊?
水幕吗?
回复
6楼
多谢!
看到了!
那厂房应该选用喷水强度6的还是12的??
回复
7楼
好象新的建规上有一条的条文说明:超过8米要做消防炮,不要做喷淋,记的不是很清楚。说的不对见谅!
回复
8楼
好象新的建规(条文说明)上规定:超过8米要做消防炮,不要做喷淋,记的不是很清楚,不对望见谅!
回复
9楼
作用面积内的喷水强度不能超过设计喷水强度20%?
因为厂房高度超过8m,所以喷头最大间距为3m,
但是通过计算作用面积内的平均喷水强度比规定值大了2.4倍
是不是有问题呀
我觉得自己算的值简直太大了
回复