请高手指点
wang85523
wang85523 Lv.3
2012年06月21日 12:38:26
来自于中央空调
只看楼主

我们冷水机房有3台冷冻水泵的出水管是连在同一根管子上,然后链接分水器的,但是不知道怎么的只要一开其中的一台水泵,那根管子就使劲的震动,而且动作相当的大,差点把软接拉爆,麻烦各位高手指点研究下是怎么回事呢?小弟谢谢了!!!!!!

我们冷水机房有3台冷冻水泵的出水管是连在同一根管子上,然后链接分水器的,但是不知道怎么的只要一开其中的一台水泵,那根管子就使劲的震动,而且动作相当的大,差点把软接拉爆,麻烦各位高手指点研究下是怎么回事呢?小弟谢谢了!!!!!!
免费打赏
hbgz0608
2012年06月21日 13:13:59
2楼
确认是否其他两台泵的管道阀门没打开,以及泵的入水端的过滤器堵塞等情况,还有可能是水压力和流量不均,水力平衡失调所致的
回复
hbgz0608
2012年06月21日 13:14:43
3楼
确认是否其他两台泵的管道阀门没打开,以及泵的入水端的过滤器堵塞等情况,还有可能是水压力和流量不均,水力平衡失调所致的
回复
wu2011wu
2012年06月26日 18:05:56
4楼
不会是把水泵止回阀装反了吧?