u-pvc管道受热后的变形图片
suntuolin
suntuolin Lv.12
2006年12月19日 14:05:54
只看楼主

我在这里有幸看到了几张变形后的图片,供大家共同学习三通变形

我在这里有幸看到了几张变形后的图片,供大家共同学习

三通变形

1166508354193.jpg

免费打赏
wj98329
2006年12月21日 11:38:23
12楼
瞬时的高温不用担心。如果是长时间应考虑耐高温的材料。
回复
suntuolin
2006年12月21日 11:56:01
13楼


我们这里不是瞬时的高温是,很长时间的,主要是蒸汽的冷凝水箱出水的水温过高造成的。
回复
molinmao2003
2006年12月22日 08:54:40
14楼
第一次见到,很恐怖。。。。。谢谢楼主的上传
回复
tingj101
2006年12月22日 12:25:33
15楼
管道支架太大、而且管道全是丝杆吊挂。
第一张图片,三通好象不是顺水三通吧?
而且我认为用偏心补芯做变径,管道应该是顶平。
这样活为什么就能投入使用??
基本的东西都没做好,还能考虑的到排水温度??
呵呵,说话刻薄了些。但做工程搞不好就要出大问题啊
回复
yangyf56@co163
2006年12月22日 15:43:46
16楼
长见识了!谢谢楼主!
回复
cmsgdarch
2006年12月23日 15:58:58
17楼
如此u-pvc管道,左看右看觉得象电线u-pvc套管,根本不符合u-pvc排水标准。
回复
torlon
2006年12月23日 20:15:46
18楼
热水排水最好用铸铁管,图中你的管道吊架间距过大了。
回复
云游
2007年02月05日 21:20:48
19楼
可用PPR管,不过费用高点.
回复
fangwei123456
2007年02月07日 11:43:35
20楼
16楼讲的不错,也是我的想法,安装就不规范.热水排水采用铸铁管.就是冷水以上安装也太差劲了
回复
wangxiaojun5
2007年02月07日 13:58:27
21楼
同意16楼的观点!施工要严格按照设计要求和施工规范施工!
回复