住宅消防问题
dlj
dlj Lv.2
2006年12月19日 09:38:27
只看楼主

有一幢七层住宅,其底层为分割成一间一间的贮藏室及汽车库,上面为六层住宅,请教该建筑是否设室内消火栓系统?

有一幢七层住宅,其底层为分割成一间一间的贮藏室及汽车库,上面为六层住宅,请教该建筑是否设室内消火栓系统?
免费打赏
水灾
2006年12月19日 09:58:26
2楼
看有多少间汽车库了。超过5辆的要设。少于5辆的灭火器解决。
回复
dlj
2006年12月19日 10:18:34
3楼
车库也分成一间一间,每间停一辆车.
回复
jinhui020222205
2006年12月19日 12:40:54
4楼
若汽车库停车超过5辆,需要设室内消火栓,那么6层住宅怎么考虑,光设灭火器吗?
回复
ah-wangjun
2006年12月19日 13:15:11
5楼
http://co.163.com/forum/content/1666_572251_1.htm
回复
jinhui020222205
2006年12月19日 15:41:58
6楼
多层住宅底层为一间一间的私家汽车库,是否需要设消防给水系统?
按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库。因此如果存车大于5辆的汽车库应有消火栓保护,可采用将室外消火栓布置在车库旁(车库外墙挂仅设水龙带、水枪的箱体)或在车库外墙设室内消火栓箱。存车小于5辆的汽车库可在每间配置灭火器。
回复

相关推荐