建筑雨水问题(压力流、重力流)?
yihong0223
yihong0223 Lv.2
2004年07月19日 15:02:50
只看楼主

建筑雨水压力流系统如何设计?怎么保证压力流,有参考书籍吗?

建筑雨水压力流系统如何设计?怎么保证压力流,有参考书籍吗?
免费打赏
wujinm
2004年07月19日 17:50:03
2楼
晕雨水本来就是按压力流设计的,要找资料,教科书就是。
回复
yihong0223
2004年07月19日 19:40:17
3楼
你晕我更晕,《建筑给水排水设计规范》2003版4.9.10条写出了对各种建筑屋面雨水管道设计流态是按重力流还是压力流的规定。
回复
蓝冰有个仔
2004年07月19日 20:50:18
4楼
哈哈……
要保证压力流,只要保证雨水口有一定的淹没深度就行了。

回复
linyinong
2004年07月20日 12:45:20
5楼
看看教科书,书上说得很详细。(我个人认为规范中的“重力流”在概念上有点模糊。)
压力流是指虹吸式(压力流)雨水排水系统,是有专用雨水斗来保证压力流的,看看标准图集。
回复
yx-xy
2004年07月20日 14:22:06
6楼
楼上说得对,专用雨水斗。范例上海虹桥机场
回复
rockfan
2004年07月20日 16:54:14
7楼
压力流态只适合大面积屋面排水。
回复
tidelion
2004年07月23日 11:09:27
8楼
公 司 简 介
北京泰宁科创科技有限公司是国内第一家从事压力(虹吸)流屋面雨水排水系统的专业化公司,它是集研发、设计、生产、销售及安装压力(虹吸)流屋面雨水排水系统为一体的高新技术企业。公司拥有一批经验丰富的专业人才,在众多的技术员工中,有从事几十年给排水设计工作的研究员、高级工程师及工程技术安装人员,为广大客户提供全方位的服务。
八十年代末到九十年代初,我公司几位专家着手研究开发压力流雨水斗、屋面雨水排水系统的设计及计算,并完成了我国第一例压力(虹吸)流雨水排水工程---北京四机位机库的设计(屋面面积3万平方米,跨度300米)。
2000年,压力流雨水斗获得专利证书,并通过由建设部全国工程建设标准设计领导小组组织的国内多家大型设计院专家参加的评审。
2001年,公司参与编制了国家《雨水斗》标准图集。
2002年,在《全国民用建筑工程设计技术措施建筑产品选用技术》一书中公司被列为唯一的推荐厂家。
2003年,公司被北京市科学技术委员会评为高新技术企业。
近几年公司以较快的速度增长,分别在深圳、广州、武汉、上海等地建立了分公司及办事处,完善了安装与售后服务系统。我公司已承接了几十个工程的设计、施工,特别是2002年签约的三十多个工程中有屋面面积为14.5万平方米的深圳会议展览中心,该建筑到目前为止是国内最大的压力(虹吸)流屋面雨水排水工程。经我公司设计、施工的项目多次得到业主、总包、监理的好评,如:北京西直门轻轨站、北京地铁八-通线工程停车列检库、深圳万佳配送中心、广州新白云国际机场货运站、海南美兰国际机场机库等。
压力(虹吸)流雨水系统适用于大型会展中心、体育馆、候机楼、飞机库、物流中心、商厦、厂房等大型工业与民用建筑的各种类型屋面的排水。该系统采用特制的雨水斗,配合精确的计算,在设计条件下,充分利用屋面与地面的高差形成有效的作用水头形成虹吸,使屋面雨水得以快速排泄。工程实践证明:压力(虹吸)流屋面排水系统与重力式屋面排水相比具有明显的技术优势。同时,压力(虹吸)流雨水系统有利于集中收集雨水,为实施城市雨水回收利用提供了便利条件。
为了适应市场需要,我公司为继续研发新型雨水斗,建立了国内第一个试验基地及相应测试设备,开发了符合中国国情的悬吊系统以及各种特殊性能的配件,同时公司编制了相应的企业标准,以保证设计、安装、施工及验收的技术要求,并通过全面质量管理使公司纳入了快速发展的轨道。
010-62039690.010-62039737(传真)
www.tidelion.com






回复

相关推荐

APP内打开