1、现场使用两组模块机组,供应车管所两边群楼,对称分布,需要100吨水量,冷量500KW2、末端全部为卡式风机盘管3、水泵两台并联,扬程28米,流量150吨现场使用现状描述:1、两台机组在运行过程中,均不同程度出现出水温度过高温度保护现象2、楼下效果不是很理想,办公大厅一般在18度左右到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA,机组总进出水温度38/45度,但是机组部分模块出口水温为53度,一般都在48度。我们出水温度超过50度报警,所以大部分机组一直报出水温度高警告。
1、现场使用两组模块机组,供应车管所两边群楼,对称分布,需要100吨水量,冷量500KW
2、末端全部为卡式风机盘管
3、水泵两台并联,扬程28米,流量150吨
现场使用现状描述:
1、两台机组在运行过程中,均不同程度出现出水温度过高温度保护现象
2、楼下效果不是很理想,办公大厅一般在18度左右
到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA,
机组总进出水温度38/45度,但是机组部分模块出口水温为53度,一般都在48度。我们出水温度超过50度报警,所以大部分机组一直报出水温度高警告。
从以上现象很简单可以看出是进入模块板换的水量过小,导致冷凝不够,出水温度过高,38度进53度出,有15度温升之高。
甲方监理与设计院也认同进入模块的水流量小了,
但是他们觉得水泵150吨,而模块机组要求不过100吨,完全够了。
同时水泵扬程28米,设计院认为完全可以满足要求;但是从现场看模块机组10米压降,管路在40米来回包括弯头,估计损失在5米以上,卡式盘管阻力设计院认为在10米,但从现场看不止,风盘全是DN20的水管,这样看来水泵扬程不够,水泵扬程不够的情况下水量也就降下来了。
为什么会这样?是否现场水容量不够造成的,现场系统水容量在1.6立方。谢谢拉
32楼
引用原话:
"到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA’
请问楼主,你的系统压力有这么大吗?
回复
33楼
学习,继续啊
回复
34楼
引用原话:
"到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA’
请问楼主,你的系统压力有这么大吗?
我也这么觉得
回复
35楼
我也这么觉得!!
回复
36楼
压力表单位说错了吧,是2.8公斤,不应该是2.8MPA
另外如果你的压力表没有问题的话,模块机的压头损失1公斤好像稍微大了点,一般板换得局部阻力损失0.5公斤左右。如果过大的话,一种情况是流速过高,另外一种就是板换得局部阻力系数过大,其实就是有东西堵了。
看你的情况水泵额定流量那么大,而且冷凝器高压报警,应该是后一种情况引起的,你看看你的板换进出口压力表间都有什么部件,可以的话,所有的都检查一下,是不是阀门的开度没有全开。
楼主最好把情况介绍的清楚些,这样大家才好分析。
回复
37楼
几天不来,大家这样热心的回复,我非常高兴。
现在机组运行基本稳定了,进水温度40,总出水温度45、6度,8个模块,但是部分模块没有开,所以启动的模块出水在48、9度。
机组进水口压力是2.8公斤,出水口在2公斤左右,板换前进口全部有说过滤器,检查后发现原来50多度出水的系统确实有脏堵现象。
系统空气基本已经全部排完全,没有什么空气的。
风盘全是DN20的管子连接,最大型号都在1400,可能比较小,但是设计院很牛,说他们觉得没有问题。
回复
38楼
我本人认为是系统的水量小了.但不一定是水泵的原因.
我有一个建议,你可以让一台主机运行看看是不是有类似的问题.看看一台主机运行时的进出水温度是多少,根据这个温度
可以大概算出水量来.
回复
39楼
运行一台主机看不出来,因为8个模块并联,一台水泵开启,流到八台机组16个板换里面,每个模块1/16水泵流量;
运行看,肯定水量不足,问题就在于设计院觉得流量扬程他们设计没有问题。
说实话,系统安装完成后,管路阻力很难算,大家都在推委,这样我们厂家就很难办了
回复
40楼
机组的进水压力太大了,28公斤,水被鳖住了,压力升高所以温度升高
回复
41楼
为什么?水憋在那里?应该在流动的嘛
回复