15KW三相电机,供电变压器为100KVA;请问电机能直接启动吗?若能,对变压器将产生那些影响?
15KW三相电机,供电变压器为100KVA;
请问电机能直接启动吗?
若能,对变压器将产生那些影响?
12楼
我个人也感觉可以直接启动。但是
我有点疑惑的是:100KVA的变压器是不是只给电机供电呢??变压器上还带不带其它对电压波动比较敏感的负荷呢?
11楼所说的启动系统<03可以直接启动,不知道有没有什么依据呢?可否告之一下在哪本书上可以查到???
回复
13楼
安装启动装置意义不大
回复
14楼
11楼的说法好像是没有问题,但要真的钻牛角尖想找依据的话可能就变成问题了。
楼主的设备可以直接启动,我单位的情况与你近似至今未发现异常。放心大胆的用吧。
回复
15楼
没有问题可以用
回复
16楼
开始时我将设备接到负荷末端,压降很大,无法直接启动。
后来我采用专线供电,现在可以用了。谢谢大家啦。
顺便再问以下,专线我采用线槽敷设BV16铜线,请问各位做设计的,你们会选多大的线?
回复
17楼
够用了
回复
18楼
线槽敷设BV16铜线,queshi 够用了
回复
19楼
BV16电线,是可以的!我一般做15KW的电机的时候,选择一般是:断路器:50A AF50 AT50,交流接触器:40A,热继电器:45A,配线:BV10.就可以了!大家参考
回复
20楼
决对没有问题能直接启动
回复
21楼
环境温度35度时,BV10的载流量(4根穿管敷设41A,5根穿管敷设31A)与50A开关欠匹配.