15KW三相电机,供电变压器为100KVA;请问电机能直接启动吗?若能,对变压器将产生那些影响?
15KW三相电机,供电变压器为100KVA;
请问电机能直接启动吗?
若能,对变压器将产生那些影响?
2楼
可以,没有任何影响
回复
3楼
不超过变压器容量的20%就可以直接起动。
回复
4楼
建议采用启动装置,成本很低但提高了电机的寿命。
回复
5楼
电机启动电流是额定电流6-7倍。
100KVA变压器低压侧额定电流144A
15KW电机启动瞬间电流可达210A以上,对变压器没有冲击吗?
回复
6楼
你不是想钻牛角尖吗?问这样的问题,启动器那么简单,买不起自己都可以做个。
回复
7楼
直接启动没问题的,单纯对电机来说,全压启动是最好的启动方法。
回复
8楼
我是新买的成套设备,总不能没用先改控制吧。
回复
9楼
我是新买的成套设备,总不能没用先改控制吧。
回复
10楼
你知道电机启动会超电流,那是允许的。但是同样是线圈,变压器为什么就不能短时间内超电流呢?变压器也是有短时间过载能力的。
回复
11楼
变压器短时间过载(超负荷):不得超过额定电流的25%
有计算公式:电动机的容量除以变压器的容量=电机启动系数。电机启动系数如果小于0.3就可以直接启动,如果大于0.3时,电机应考虑减压启动。
在这种情况下完全可以直接启动,对变压器没有任何影响。
我的邮箱:zhangjingpanning@126.com
回复