加急请教电机直接启动问题
xxly
xxly Lv.3
2006年12月18日 15:53:43
只看楼主

15KW三相电机,供电变压器为100KVA;请问电机能直接启动吗?若能,对变压器将产生那些影响?

15KW三相电机,供电变压器为100KVA;
请问电机能直接启动吗?
若能,对变压器将产生那些影响?
免费打赏
首席技术官
2006年12月18日 22:00:02
2楼
可以,没有任何影响
回复
chen_feng_
2006年12月19日 09:15:42
3楼
不超过变压器容量的20%就可以直接起动。
回复
mjh921030
2006年12月19日 09:28:46
4楼
建议采用启动装置,成本很低但提高了电机的寿命。
回复
xxly
2006年12月19日 09:33:46
5楼
电机启动电流是额定电流6-7倍。
100KVA变压器低压侧额定电流144A
15KW电机启动瞬间电流可达210A以上,对变压器没有冲击吗?
回复
dxd_q30
2006年12月19日 11:09:48
6楼
你不是想钻牛角尖吗?问这样的问题,启动器那么简单,买不起自己都可以做个。
回复
tely-007
2006年12月19日 11:37:54
7楼
直接启动没问题的,单纯对电机来说,全压启动是最好的启动方法。
回复
xxly
2006年12月19日 14:26:05
8楼

我是新买的成套设备,总不能没用先改控制吧。
回复
xxly
2006年12月19日 14:29:17
9楼

我是新买的成套设备,总不能没用先改控制吧。
回复
zouys
2006年12月19日 14:50:54
10楼

你知道电机启动会超电流,那是允许的。但是同样是线圈,变压器为什么就不能短时间内超电流呢?变压器也是有短时间过载能力的。
回复
panshuoguang
2006年12月19日 20:27:55
11楼
变压器短时间过载(超负荷):不得超过额定电流的25%
有计算公式:电动机的容量除以变压器的容量=电机启动系数。电机启动系数如果小于0.3就可以直接启动,如果大于0.3时,电机应考虑减压启动。
在这种情况下完全可以直接启动,对变压器没有任何影响。