地下室外墙钢筋的问题
manwumanwu
manwumanwu Lv.2
2006年12月18日 14:40:55
只看楼主

请教:对于多层的地下室结构,地下室外墙的钢筋应该在什么位置搭接?我感觉按着外墙的受力方向,外排钢筋应该在楼层的中间搭接,内排钢筋应该在楼板位置搭接,这样应该更符合受力情况,但是施工中好像都不是这么做的。请教在画墙身大样的时候,到底应该在哪里搭接钢筋?

请教:对于多层的地下室结构,地下室外墙的钢筋应该在什么位置搭接?我感觉按着外墙的受力方向,外排钢筋应该在楼层的中间搭接,内排钢筋应该在楼板位置搭接,这样应该更符合受力情况,但是施工中好像都不是这么做的。请教在画墙身大样的时候,到底应该在哪里搭接钢筋?
免费打赏
manwumanwu
2006年12月20日 10:56:03
2楼
为什么没有高手给回答一下呀?非常着急呀!盼望中
回复
3dddokok
2006年12月20日 20:40:27
3楼
你说的是对的,外排(支座)钢筋宜避免在楼层处搭接,应伸上来1/3处,内排在楼层,不能在跨中
回复
manwumanwu
2006年12月21日 10:27:36
4楼
谢谢 3dddokok的解答
但是如果外排钢筋伸上来1/3处搭接,内排钢筋在楼层处搭接。我不知道这样是不是方便施工。因为我感觉在真正施工是,内外排钢筋是同时进行搭接的比较多。这样是不是内外排钢筋都要在伸上来1/3的地方搭接呀?
请教高手了!
回复
xixiy
2006年12月21日 23:24:18
5楼
这个问题的答案在一本标准图集里面有,至于什么名字,我忘了,明天到办公室查一下,在告知。
其实还是要分析墙的弯矩图,画一下,你自然就明白了。
回复
xixiy
2006年12月22日 10:11:44
6楼
找到了,图集是05SG109-1
回复
manwumanwu
2006年12月22日 10:38:42
7楼
非常感谢 xixiy,我去查查看!多谢
回复

相关推荐

APP内打开