[施工]请教问题2
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年12月18日 14:25:53
来自于专家热线
只看楼主

设备接口采用橡胶软接头时,由于软接具有一定的变形,会形成类似波纹管补偿器的推力请问采取什么措施可以解决该推力。

设备接口采用橡胶软接头时,由于软接具有一定的变形,会形成类似波纹管补偿器的推力
请问采取什么措施可以解决该推力。
免费打赏
twt_lc@co163
2006年12月19日 18:57:40
2楼
从施工理论上讲 软接尽量不要加到立管上
但是 比如水泵的出水 那就一定要加到立管上 这样的话 首先还是要考虑金属软接的
实在不行 一定要在立管上加橡胶软接 那么 就要把软接之上的管道认真地作 防晃吊架
注意 要是防晃的 首先要保证运行时不能给软接横向力 然后要认真下料 保证不能给软接压力
保证软接自然长度
在水平管上 就好办了 两边加支架就好

希望回答得还算清楚
回复
vincent_nk
2006年12月19日 19:39:23
3楼

施工方面还要多请教
回复
somebody665
2006年12月20日 12:04:29
4楼
楼主存从理论上讲事。

橡胶软接的【推力】远远小于【波纹胀力】
软接安装时,软接两端的管道都是固定的
目的--就是怕产生位移(横向、竖向)

不知 楼主可知否?!
回复
vincent_nk
2006年12月20日 13:04:04
5楼

你这才是纯理论上的
回复
ihrqc122012
2006年12月20日 20:07:33
6楼
施工单位为了省钱往往会在立管上装橡胶软接,但在立管上的软接无论是金属或橡胶在安装前都要先将上下接管用支蹲固定并留出软接的长度(自然长度)然后把软接安装上去
回复

相关推荐