大家好!我现在正在设计一7.6km长的10kV电缆线路,电缆根数为18根,需采用单侧电缆隧道,谁知道电缆隧道通风、防水等问题的处理方法?有这方面的图纸吗?急用!谢谢啊!
大家好!我现在正在设计一7.6km长的10kV电缆线路,电缆根数为18根,需采用单侧电缆隧道,谁知道电缆隧道通风、防水等问题的处理方法?有这方面的图纸吗?急用!谢谢啊!
2楼
1.隧道净高不应低于1900mm,局部或者管道交叉处净高不低于1400mm。
2.应有防水措施,底部应有不小于0.5%的纵向排水坡度。
3.照明采用24V电压,否则需要采取安全措施。
4.隧道每隔100m处设置带门的防火隔墙。
5.设置火灾自动报警装置。
6.尽量采用自然通风,考虑采用机械通风措施的可能性。机械通风装置应在一旦出现火灾时能可靠地自动关闭。长距离的隧道,宜适当分区段实行相互独立的通风。
7.当电缆损失超过150~200w/m时,考虑采用机械通风。
8.电缆隧道应每隔不大于75m距离设安全孔(入孔);安全孔距隧道的首末端不宜超过5m。
9.安全孔直径不得小于700mm。
10.与电缆隧道无关的管线不得通过电缆隧道。