【求救】不知道什么原因,库温能打下来,电机温度过高,发烫。
oceanbaby
oceanbaby Lv.2
2012年06月20日 13:17:38
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一冷库,约30立方,放置鸭肉的,配了谷轮20hp和15hp的压缩冷凝机组,一起打,库温要求能达到-28度。我们按照蒸发温度-35度,配的谷轮20hp和15hp,带DTC,没有装杠头风扇。20hp配盘管约700m,15hp配冷风机。现场20hp的充了60kg制冷剂,AICO 膨胀阀X22440B3B, 两个tcle的。冷凝面积110平方,风量1200015hp充了约40kg,alco膨胀阀X22440B3B一个,tcle,冷凝面积72平方,风量9000。

冷凝面积110平方,风量12000
15hp充了约40kg,alco膨胀阀X22440B3B一个,tcle,冷凝面积72平方,风量9000。
库温可以打到-23度,但是,两台机组吸气侧一点霜都没有,只有结露,高压15bar(表压),低压0.5bar(表压)。
20hp的电机不怎么热,凉的,喷液是间或喷,一会喷,一会停,
15hp的电机发烫,喷液一直都在喷,喷液阀结冰了。
摸了管路,前后没有温差,回气管也没接霜。
电流15A,
这几天15和平凑合能用,昨天忽然高压跳了。
15hp以前怀疑制冷计不够,可是又补加了制冷计,压力表没反映,调膨胀阀开度,压力表还是没反映,维持在15bar(表),低压0——0.45Mpa。而且摸风冷冷凝器的出液管,温度不是很高,温的。,就是开一会机以后,温度才感觉热,对比20hp。
请高手帮忙分析一下,到底哪里有问题啊。
免费打赏
dxsdxs001
2012年06月21日 21:14:12
12楼
为什么不看看试试阀片是否吸合完毕
回复
rbl364085685
2012年06月22日 12:17:32
13楼
机组里面没有进空气吧?电压接触电没有接触不量吧?系统是不是干净的?膨胀阀是不是选小了,还有就是膨胀阀是不是本身有问题,系统应该有些问题
回复
喜羊羊
2012年06月23日 10:59:39
14楼
15A的电流是小点啊
回复
tmhbeer
2012年06月24日 10:52:59
15楼
看看电流表,电机的负荷是不是特别大。
回复
hoocah
2012年06月25日 11:36:26
16楼
又是一个受害者。30立方,你的机器太大了,不要告诉我是大马拉小车,就是翻新机10p也能拉下来,好,现在我来分析一下。
20p机器,制冷管道配置为800到1000米,你的管道为600米,机器大40%。
充氟量,60公斤。按照每百米5.5公斤才33公斤,制冷剂量大45%。
一般蒸发面积和地面积比为7比1,以目前情况为15比1,浪费
况且又加上冷风机,我不知道具体型号,但15hp, 可以匹配DJ150没有问题。
你现在的问题市是制冷剂太多,蒸发面积不足
回复
dgmcsy
2012年06月26日 11:09:40
17楼
制冷技术中心: http://www.gdftjx.com
回复
oceanbaby0
2012年06月26日 16:25:10
18楼
谢谢大家
现在 换了个阀芯以后,现场我没去,售后的人员说机组好了
运行正常了
压缩机吸气侧也接霜了。充了50公斤的制冷剂。

但实话,我总感觉系统还是有点问题。
只是目前系统运行是正常的,
回复
xj8082751
2012年06月27日 10:39:55
19楼
找专业人士帮你看一下 啦
回复

相关推荐

APP内打开