【求救】不知道什么原因,库温能打下来,电机温度过高,发烫。
oceanbaby
oceanbaby Lv.2
2012年06月20日 13:17:38
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一冷库,约30立方,放置鸭肉的,配了谷轮20hp和15hp的压缩冷凝机组,一起打,库温要求能达到-28度。我们按照蒸发温度-35度,配的谷轮20hp和15hp,带DTC,没有装杠头风扇。20hp配盘管约700m,15hp配冷风机。现场20hp的充了60kg制冷剂,AICO 膨胀阀X22440B3B, 两个tcle的。冷凝面积110平方,风量1200015hp充了约40kg,alco膨胀阀X22440B3B一个,tcle,冷凝面积72平方,风量9000。

冷凝面积110平方,风量12000
15hp充了约40kg,alco膨胀阀X22440B3B一个,tcle,冷凝面积72平方,风量9000。
库温可以打到-23度,但是,两台机组吸气侧一点霜都没有,只有结露,高压15bar(表压),低压0.5bar(表压)。
20hp的电机不怎么热,凉的,喷液是间或喷,一会喷,一会停,
15hp的电机发烫,喷液一直都在喷,喷液阀结冰了。
摸了管路,前后没有温差,回气管也没接霜。
电流15A,
这几天15和平凑合能用,昨天忽然高压跳了。
15hp以前怀疑制冷计不够,可是又补加了制冷计,压力表没反映,调膨胀阀开度,压力表还是没反映,维持在15bar(表),低压0——0.45Mpa。而且摸风冷冷凝器的出液管,温度不是很高,温的。,就是开一会机以后,温度才感觉热,对比20hp。
请高手帮忙分析一下,到底哪里有问题啊。
免费打赏
oceanbaby
2012年06月20日 13:19:14
2楼
联系谷轮厂家,说膨胀阀配小了,我们现在加大一号,X22440B4B,先试试看,
顺便问一下,膨胀阀的开度我们先后调了11圈,啊有什么影响吗?
回复
co936201979
2012年06月20日 17:15:25
3楼
要是看你说的低压0.5mpa;那就是低压5公斤的压力呀;压缩机怎么会发烫呀?;要是你说错啦;低压假如是0.5公斤;那么当时库温在多少的时候;低压在这个压力;库温应该在零下20度的时候;低压的压力在0.5公斤是正常的;假如在高温期;那么低压的压力是偏低啦;调节一下膨胀阀;加大一些流量;会好的;但是;看你说的制冷剂加注那么多;应该是超量啦;谢谢;;好好检查一下;会好的
回复
诺尔制冷
2012年06月20日 21:24:51
4楼
匹配不合理造成的
回复
wellv2009
2012年06月21日 11:06:18
5楼
高压管不热说明就没有工质流量,都去喷液冷却了,看上面的参数冷凝器不太够
回复
oceanbaby0
2012年06月21日 11:10:34
6楼
呵呵,是我写错了,低压是0.5公斤
回复
wellv2009
2012年06月21日 11:15:38
7楼
风冷冷凝打速冻,压比超大了,喷液只能缓解压缩机过度压缩的温度,不可能和双级一样改善系统工况,水冷或蒸发式冷凝器系统用R22工质最多能拉到-,31,2度,风冷的能达到这个程度应该是作的不错了,-35度用双级要有把握,现在只有先换换膨胀阀看看了,
回复
oceanbaby0
2012年06月21日 11:17:01
8楼
能详细说明一下,匹配不合理在哪里吗?
我们现在再改,只说换个大膨胀阀,其余都没敢动,会不会风冷冷凝器积液,还热效果差啊,可是高压不高,
就是那个低压,好像我们怎么动,连个反应都没有,就是机组一停机它就上去了,一开机,从
0.5公斤往下冲,就停在0~0.45公斤不动。
不知道哪里出问题了。
咨询过好多人,说吸气侧不接霜,都零下-20度了(库温),缺少制冷剂,让加
我们又怕带液,现在就加了这么多,不知道怎么办了。
还有人说可能是冷风机油冲多了,
可是两个机组打一个库啊,为什么20hp的电机不烫,喷液也不是一直喷啊,
15hp的就电机热呢,喷液一直在喷。
明显感觉是吸气过热多太高,可是是什么原因引起的呢。
回复
ruibo1
2012年06月21日 15:06:37
9楼
怎么感觉你的匹配是不是有问题的呢?我15P的翻新白三菱配了大概650米管道,分4路可以拉到-28度。空库0到-20只要32分钟左右,我的霜结到压缩机盖子,充了26KG左右的制冷剂。进库量是300头8到10斤的猪,打5个小时多点!还有你的电流确定是15A?15P的机器应该10KW左右,电流22A左右!好好检查一下电压!

[ 本帖最后由 ruibo1 于 2012-6-21 15:20 编辑 ]
回复
liuxiajun
2012年06月21日 18:20:30
10楼
回复
iongjiang
2012年06月21日 20:41:30
11楼
唉!!!估计又是冷媒惹得祸,你用的什么牌子的冷媒??换换冷媒试试吧! 还有就是15P不用加那么多冷媒
回复